现有一个项目使用板式换热机组.饱和蒸汽压力为0.5MPa(绝对压力),换热量为3000KW.请问蒸汽耗量是多少?最好有计算公式.另蒸汽凝结水的温度为多少?是如何确定的?请大家帮忙解答.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
flyingbird
沙发
高温热水炉也要年检什么的,手续繁杂,建议选用常压锅炉或者真空锅炉。
2007-04-19 13:52:19
赞同0
-
liudeqi
板凳
热水锅炉也要做年检的 ,如果你这个系统里有工艺用热 也有生活用热 可以考虑综合利用,比如 工艺换热后的热量可以供给采暖系统 ,空调采暖温度设计60/50度可以进一步提高利用率,还可以考虑增加凝气回收器可进一步降低锅炉排烟温度。