土木在线
资料
论坛
课程
软件
会议
APP
产品
直播
VIP会员免费下载全站千万资料
距离会员到期还有
30
天
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
零基础学地暖
\
冷量计上的PT100的线能加长吗?
冷量计上的PT100的线能加长吗?
在中央空调的集水器冷冻水出水口安装有几套冷量计,两个PT100的温度传感器分别装在出水管和回水管路上,流量计安装在出水管上。能量积算器想安装远一点,而PT100(四线)的温度传感器线只有10米,请问可以加长该线吗?可加长多少呢?
发布于
2007-04-03 14:33:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(2 )
taiyuanjie
要看引线的粗细,1.0的做到50米问题应该不大。
2007-04-03 15:22:03
来自 PC
评论
举报
北冰洋
为了避免测量误差,传感器的引线电阻必须保证一定的数值,对于每一个Pt100的传感器,引线电阻应该有一个固定的值,引线长度不能增加太多,实在要增加,可加大引线截面积,以减小单位长度引线电阻,保证总电阻基本不变。如果精度要求不是很高,适当长点没关系,最好用屏蔽线。
2007-04-03 15:04:03
来自 PC
评论
举报
文章推荐
资料推荐
课程推荐
sbudng_06
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
64
回复
967
粉丝
2
+ 关注
私信
零基础学地暖
返回版块
4.01 万条内容 · 87 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )