土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于板式换热器泄漏的问题

关于板式换热器泄漏的问题

发布于:2007-04-03 10:13:03 来自:暖通空调/制冷技术 39 2686 [复制转发]
关于板式换热器泄漏的问题
我公司工程师
最近在修理水循环冷却器时候
发现有部分板式蒸发器泄漏,导致制冷剂及油进入水路
在水箱中能观察到油漂浮在水上
当制冷剂完全泄漏完
水开始进入制冷系统
最终导致完全不制冷
对于进入管路中的水可以重抽,烘干
请问:1、对于进入压缩机中的水分该如何清除?
2、有什么好的方法,在制冷剂开始泄漏到水路中能够及时报警或发现的装置?
谢谢!~

全部回复(39)

只看楼主 我来说两句
  • wenhuorong
    wenhuorong 沙发
    机组管道就用加热丝加热蒸发水分,最用氮气吹,机械部分拆散后用柴油泡洗几次最用冷冻油洗一次就OK了
    2007-07-06 17:07:06

    回复 举报
    赞同0
  • long_ting1130
    long_ting1130 板凳
    制冷剂减少,吸气压力降低,负荷不变,吸气温度应该是升高,排气压力也要降低,按理说应该排气温度是降低的,但是由于吸气温度升高,而且机组为了满足系统的制冷量,做功相对要增多,此时因为摩擦的增加也会造成温度的升高.个人意见.
    2007-07-05 15:55:05

    回复 举报
    赞同0
  • liduan96343
    liduan96343 地板
    用氮气吹得干?是不是将那几样拿出来烤一烤好点?
    2007-05-21 01:20:21

    回复 举报
    赞同0
  • dus.123
    dus.123 4楼
    我觉得应该是这样的;这与制冷剂的泄漏量有关,漏的量小了造成回气过热度高,压机本身电机也要生热,这个热是靠回气来降温的,而冷凝压力几乎不便,所以排气温度会升高.当制冷剂漏的多了,压机的电流也小了,所能达到的冷凝压力也小了,再就是蒸发压力低,但是由于蒸发所能吸的热又不能升高很多(主要是风冷的风量和蒸发面积没有增加,水冷的流速和蒸发面积没有增加)所以回气温度比起正常时要低,所以排气温度也要低.个人观点不但法律责任.还望各位判管多多讨论.
    2007-05-17 10:56:17

    回复 举报
    赞同0
  • ruyilyf
    ruyilyf 5楼
    此贴很热,学学。
    大家继续讨论。
    关注着
    2007-05-17 07:52:17

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(39条)