土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 异形柱板梁 \ 关于异形柱结构设计中的几个问题,请各位注意

关于异形柱结构设计中的几个问题,请各位注意

发布于:2007-03-31 11:53:31 来自:建筑结构/异形柱板梁 17 3239 [复制转发]
一、计算问题
异形柱规范出台后,与目前版本的PKPM计算程序有冲突,现罗列如下:
1、二级框架柱弯矩调整系数,异形柱规范与PKPM计算方法不同
2、三级框架柱底层弯矩调整系数,异形柱规范与PKPM计算方法不同
以上问题可以通过手工放大PKPM计算的内力结果,然后通过数值积分方法进行异形柱截面设计,也可以粗略的将PKPM计算结果中的固定钢筋配筋量放大15%解决
二、验算问题
异形柱规范强制性规定要进行节点核心区抗剪验算,这条貌似很烦,其实有比较好的方法解决
将异形柱框架节点进行归并,分别求出各节点抗剪承载力,然后再去计算文件中对照计算得到的最大剪力,如承载力不足,单独修改,一般情况下均能满足
三、高度问题
异形柱规范中的高宽比仅对高层的异形柱框架-剪力墙结构适用,一般的多层可适当放宽,非强制,可见条文说明
四、部分砌体承重问题,沿用高规条文,虽非黑体,但也是强制,请各位同仁注意。
五、构造上不能依赖程序,需要手工设计。

目前本人只整理出这些问题,如果发现新问题,我会及时补充!如果发现我说的不对的地方,欢迎讨论交流!



全部回复(17)

只看楼主 我来说两句
  • sy-boy
    sy-boy 沙发
    说明一下,在2006版出来之前最少还有2个关于异型柱的规范,一个是天津出的,一个上辽宁出的.
    关于轴压比,设计人可以根据规范上的限值人工调整.
    2007-12-03 09:17:03

    回复 举报
    赞同0
  • 天柱
    天柱 板凳
    2006版的出现并没说以往的规范就作废了?

    行业标准是第一次出的发行,没有以往的啊!

    PKPM做到的异形柱规程的何种程度,见《建筑结构》2007年9期附送的“技术通讯”上PKPM工程部赵兵的文章,其中讲到PKPM对异形柱纵筋配筋率,轴压比控制还没按异形柱规程.
    2007-12-01 08:28:01

    回复 举报
    赞同0
  • sy-boy
    sy-boy 地板
    2006版的异型柱规范也不是国标,属于行业规范,不过新的PKPM版本计算异型柱是按该规范制定的.
    2006版规范加强了对计算的要求,构造上比以往的辽宁规范和天津规范的要求有所降低.应用上,个
    人觉得套用2006版和辽宁版的都可以,2006版的出现并没说以往的规范就作废了..
    2007-11-29 14:27:29

    回复 举报
    赞同0
  • mjw1416
    mjw1416 4楼
    3楼不地道,楼主应该惩罚。这里怎么能骂人啊
    2007-11-27 21:41:27

    回复 举报
    赞同0
  • niuzhaopeng
    3.4楼你看人家楼主的素质.攻击别人也不是这样攻击法的啊,
    2007-05-26 02:39:26

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(17条)