土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 提问:关于广厦和高规E.0.3验算

提问:关于广厦和高规E.0.3验算

发布于:2012-09-17 15:28:17 来自:建筑结构/广厦结构 1 1151 [复制转发]
先上数据:
++++++++++++++++++++++++=
九、高位转换时转换层上部与下部结构的等效侧向刚度比


X 方向等效侧向刚度比:

转换层号 下部高度 下部侧向刚度 上部顶层号 上部高度 上部侧向刚度 比值(上部/下部)

5 13.50 10691067.72 9 12.00 12173329.33 1.14

Y 方向等效侧向刚度比:

转换层号 下部高度 下部侧向刚度 上部顶层号 上部高度 上部侧向刚度 比值(上部/下部)

5 13.50 7611198.86 9 12.00 8761068.78 1.15
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
高规的公式是Δ2*H1/(Δ1*H2)
上述“比值”却是直接拿上部刚度比下部刚度。我用pkpm计算过,上部刚度下部刚度的数量级是约为0.xxx*10^7或者1.xxxx*10^7这个范围,这个数值是没有乘以各自高度的。虽然广厦和satwe和PMSAP算出来都不一样,但数量级肯定不会差。所以不可能广厦SSW输出的“下部(上部)侧向刚度”是H/
Δ那样会 ,而只可能是各自的刚度(1/Δ)。 所以请问SSW输出文件中关于高规E.0.3验算的“比值”是“单位水平力作用下的1/Δ”比值呢,还是H/Δ的比值?
下面是SATWE结果,他的“刚度”指的是1/Δ,不是H/Δ。可以从“等效刚度比”的数值判断。

高位转换时转换层下部与上部结构的等效侧向刚度比
============================================================================

采用的楼层刚度算法:剪弯刚度算法


转换层所在层号=
5


转换层下部结构起止层号及高度=
3
5
13.50


转换层上部结构起止层号及高度=
6
9
12.00


X
方向下部刚度=0.9764E+07
X
方向上部刚度= 0.8770E+07
X
方向等效刚度比=
1.2525


Y
方向下部刚度=0.8894E+07
Y
方向上部刚度= 0.7261E+07
Y
方向等效刚度比=
1.3780

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

广厦结构

返回版块

1.52 万条内容 · 50 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个配箍计算的小程序

希望喜欢的一起分享

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10