又出现新问题了,不可理预的问题,拜求高手能指点一下不.以前的事简述如下:
工程上需要在控制室用对外围20台投影机进行远程控制,只需要开关就行,因为投影机给电后是处于待机状态还得遥控开关,投影机接受232的控制,已经用计算机本地连接好使,开始拟用计算机端的232接上485转换模块,经一段双绞线后在用485/232转换回来来控制,但因为要20台投影机连一起,先弄了三台试,投影机接收到一个信号后会返回一个码,正确的命令会返回确认码,不正确的命令会返错误码,结果在给命令后各投影机就都收到了然后反回一个码,而其它台收到别的投影机返的码后又再返回错误码,于是总线上充斥了投影机之间相互发来发去的信号,新的控制命令就难插进去执行了。后来没招只好采用422的方式,春节前在工程当地的电脑城买了两个R2422转232的转换模块,因工程上只布了一根两芯屏蔽线,不过我只发命令不要返回状态也行,就计算机接TX+和TX-,投影机端接RX+RX-,一试用422方式好使,便回去过年了,工程年后接着作. 年后我到中发电子把不用的485模块换成422,带来按上估计应该没问题了,至于422是能带10个还是32个先没多想,现场是按并出两条线来作的,而且我又不用认投影机地址,接到命令就开关而已.
但是,新问题出现了:
从北京带来的那些422模块不好使,不是它坏了,是控不了投影机.且不管现场的线,先说我这两天试验的情况.把计算机,笔记本,投影机各一台就在手边,422接线是按五线接的,T+T-R+R-和GND,就这么根长40公分的422通讯线,年前在当地买的好使的模块暂称为A,北京带来的为B,今上午又去当地买的与A同卖家同品牌型号的为C,台式机和笔记本之间双向通信都没问题,说明这ABC在通信上都是好的吧,但只有用A接在投影机端才能控投影机,即AB连成422线,通信好使,A在投影机端能控,反过来A在计算机端就不行了,C和B的情况一样,于是我眼下只有两个年前买的模块放投影机端能控,哪再去找到这样的呢.
不得其解啊,估计就原来那模块A在什么输出电平,阻抗之类的匹配投影机? 422模块还有什么需注意的呢,我不认为从接线,参数设置上有什么错误了,一根线路什么都不动,用A好使,换别的就不行了,真是郁闷,问了同事也没折,只好在这请高手指点了,回头想问问生产这东西的厂家,也不知能联系到能解决否,呵呵.
  • yinsir
    yinsir 沙发
    呵呵,谢谢朋友们关注,已经解决,比较低级。投影机没电,需外加5、9或12V电就是了,以前那两个无源模块据说是老的设计类型,里面有什么切电设置能从线上取电,但不安全现已淘汰了。