围墙设计高度为2.5m,基本风压0.6KN/M2,海滨地区,采用M5混合砂浆砌MU10蒸压灰砂砖,请高人帮忙算一下如果用24墙及砖壁柱,要多少距离设一个柱及柱尺寸?
我是这样算的:先计算墙面受风压的设计值,暂定柱距为3.6m,按三边固定一边自由计算跨中及支座弯矩,并按通缝及齿缝破坏验算砌体的抗拉强度,(24墙OK),在算壁柱的时候,取370x480的砖柱,翼缘每边取1.8m,计算出该T型截面抗弯模量后验算通缝抗拉,没通过。自己觉得不应该啊,但又不知道错在哪儿了。大家的荷载是怎么考虑的?
于是我找来标准图中围墙的其中一些做法来验算,发现也是算不过的,不知道怎么回事,迷茫中........
全部回复(83 )
只看楼主 我来说两句-
jed1230
沙发
这几天自己写了一个计算书,放上来让大家点评一下,抗剪没算,水平有限,欢迎大家指正。
-
01c338a6e318b082f14d.rar
文件大小 4.4 KB
2007-04-04 10:20:04
赞同1
-
jed1230
板凳
不会吧!?
2007-05-11 23:39:11
赞同0
加载更多回复 举报
应该是我们不清楚吧?
懂的出来澄清一下................
回复 举报