土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 60000平住宅小区的供暖问题

60000平住宅小区的供暖问题

发布于:2007-03-30 11:49:30 来自:暖通空调/采暖供热 63 4843 [复制转发]
问题提出:有一60000平的住宅小区,自备一口地热深水井(出水量100立方/小时,出水温度55度)。现甲方要求以此井作为热源(一次水)经过板式换热器换得50/40度的二次水以供小区冬季采暖。
本人对此不是很懂,只是用能量守恒的原理算了一下,想以此结论回复甲方,不知可否?各位高手如有路过请赐教,不胜感激!!(以下便是鄙人的算法)
自解:一次水所能提供的热量为Q1=G*(T1-T2)/0.86=100*14/0.86=1627.9KW(用板换将一次水由55度换至41度)而60000平的住宅所需热量为Q2=3000KW;由于1627.9小于3000,所以此口井不能满足该小区冬季采暖要求。想建议甲方上一台热泵机组以弥补不足。
另:有一设备厂家却说没问题,这口井完全可以满足要求,而且还可以供更大的面积乃至达到90000平,不知他们是怎么算出来的?……

请各位高手不吝赐教!!
期盼中……

全部回复(63)

只看楼主 我来说两句
  • rainbowyoung
    rainbowyoung 沙发
    学习了!谢谢大家的原创性意见!
    2009-06-01 14:02:01

    回复 举报
    赞同0
  • liudeqi
    liudeqi 板凳
    地热井供热还是多结合实际情况利用为好,我觉得让甲方满意 节省运行费 初投资为好,地热井是环保项目,我在好多环保要求高的项目上都采用地热井 热泵应用,欢迎朋友一起交流。qq:450896035
    2009-05-29 15:02:29

    回复 举报
    赞同0
  • ttjingliang
    ttjingliang 地板
    这是类似地源热泵系统,怎么能将地温水全都抽上来供暖呢,所以要找个换热设备,循环利用,不可能都抽光。
    2009-05-28 12:42:28

    回复 举报
    赞同0
  • xyb-hacking3
    太浪费了,一般都是地热水作为生活热水使用,这当供暖水可真不够。6万平米没小时好热多少MW? 反过来推算6万平米小区供暖需用热水流量多大? 北京按50W/m2 计算温差取20度,需要流量129T/H,55度热水能保证高温设计的采暖系统吗?够呛了吧
    2009-05-27 16:38:27

    回复 举报
    赞同0
  • lipeiliang8
    在目前能源比较紧张的时候这是一个节能项目,挺关心这个工程最后是怎么样解决的
    2008-04-27 13:17:27

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(63条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.32 万条内容 · 446 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

燃油锅炉房外贮油罐的设置

求助高手:现有一个1吨燃油锅炉房的设计,考虑在锅炉房外设置一个2立方的贮油罐。根据建筑防火规范4.2.1条,埋地贮油罐离锅炉房需6米间距,但现场空间不允许,问有什么办法可以减少这个距离。谢谢

回帖成功

经验值 +10