土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于室外消防管线管材的选型

关于室外消防管线管材的选型

发布于:2007-03-29 16:55:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 10 1707 [复制转发]
各位前辈现在最常用的管材是什么?
图纸上没有设计管材类型,消防运行压力1.4MPA,喷淋1.0MP
DN150

如果综合考虑造价和施工,哪种管才比较常用并且经济
谢谢大家

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • donglei
    donglei 沙发
    我们也是用焊接钢管的。
    luipei2006说的跟生活给水合用时可以用镀锌钢管,我们这里生活给水不能用镀锌了。
    镀锌钢管属淘汰管材了。
    2007-06-14 16:31:14

    回复 举报
    赞同0
  • li021402124
    li021402124 板凳
    那用无缝钢管呢,除了代价高点,有什么问题没?
    2007-06-14 12:04:14

    回复 举报
    赞同0
  • zzx1354
    zzx1354 地板

    室内消火栓管道用高强PE管
    怎么从来都没听说过啊?
    我们这都是用焊接钢管的
    2007-06-05 21:52:05

    回复 举报
    赞同0
  • kibo
    kibo 4楼
    我用的1.2MPA的室外走线的室内消火栓管道,用高强PE管,120系列的,打压到1.8MPA一点问题都没有。
    2007-05-20 22:20:20

    回复 举报
    赞同0
  • wangfengzhao
    如不与生活用水合用,可考虑采用焊管。如与生活用水合用,考虑钢塑负合管或球墨铸铁管
    2007-05-20 16:48:20

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(10条)