某地下室安装4台燃天然气8400kw锅炉,该锅炉房距居民小区只有20米左右,锅炉运行时小区居民反应强烈,现请教大家此问题该怎么解决。谢谢了!

全部回答(6 )

  • liuzhenggang
    锅炉本体振动,在锅炉底座四周设置隔震沟槽;如果是燃烧噪声,在锅炉房墙壁加装吸音板。
    2007-11-29 22:20:29 来自 PC 评论 举报
  • bjzwei
    加消音罩
    2007-11-26 22:44:26 来自 PC 评论 举报
  • jbs878
    第一次见面,以后多多交流啊,没办法,有什么锅炉的设计图纸,梯形图,多关照关照小弟,急用啊!
    2007-11-18 16:25:18 来自 PC 评论 举报
  • madstone@co163
    是蒸汽锅炉还是热水锅炉
    会不会是流速太高了
    另外会不会是后烟箱的保温层脱落在烟室里面浮动引起震动?
    2007-07-23 23:17:23 来自 PC 评论 举报
  • sunfujun168
    2楼的朋友:现在是从锅炉底座传到其他建筑物室内的.谢谢你的关注.