热泵工程
\
地源、水源的热泵,水源侧的进出水温是多少
地源、水源的热泵,水源侧的进出水温是多少
请教个问题,地源、水源的热泵,水源侧冬、夏的进出水温是多少?常规的就行
发布于
2007-03-28 15:46:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(10 )
dyrb2010
河北地区呢,地下水量呢
2009-03-29 11:39:29
来自 PC
评论
举报
xbhxbh911
北京地区可以这样来做
夏季负荷侧;7-12,地源侧:20-25
冬季:负荷侧:40-45(根据要求参数来),地源侧:4-8
以上是地源热泵的运行参数,基本按照实际运行来的,这是统计的数据。
2007-08-24 10:38:24
来自 PC
评论
举报
g-qyg123
谢谢楼上朋友的指出,更正如下:
井水的小时需求量计算法:
夏季:M =(制热功率+输入功率)*860/(对井水利用温差)
冬季:M =(制热功率―输入功率)*860/(对井水利用温差)
2007-08-15 16:53:15
来自 PC
评论
举报
diaoqun
你们给公式的时候,最好说明各变量的单位,否则的话怎么计算呀
2007-08-13 19:45:13
来自 PC
评论
举报
yanlufeng
7楼请复核以下您提供的公式;
井水的小时需求量计算法:
夏季:M =(制热功率―输入功率)*860/(对井水利用温差)
冬季:M =(制热功率―输入功率)*860/(对井水利用温差)
这个公式错了!请自己改过.很多老网友都知道错在那,但别影响年轻的新网友,要对他们负责!!!
2007-07-02 20:36:02
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(10条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
专辑推荐
资料包推荐
xbhxbh911
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
33
回复
108
粉丝
3
+ 关注
私信
热泵工程
返回版块
4.64 万条内容 · 275 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(10 )
