手头有一张照片,高手看下,电流比与下面的一次电流,一次圈绕匝数有什么关系,这个元件有错没有.
最想弄明白的就是上面和下面的关系是什么.下面的那个表做何解释.
谢谢个位高手们!!!~~

1175006407956.JPG

全部回答(135 )

  • dada5522
    按照铭牌那个表,穿线就可以了。省钱么~~~~
    2009-06-09 21:46:09 来自 PC 评论 举报
  • cq0871
    呵呵

    实际的运用中是以下面的表格为主

    因为这个电流互感器可以适用于200/5 100/5 50/5 40/5 20/5 这几种变比。生产的厂家为了简化生产流程,把这几种变比环境做到了一起,所以购买回来以后一定要看表格接线才行,像楼主提供的照片来看,计算倍率的时候应该视为200/5 40倍。

    如果有疑问可以向当地的供电管理部门或者计量技术部门(计检局)求证。