土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 集中新风中怎样确定新风的送风状态点是在室内的等含线与相对湿度95%的交点呢?

集中新风中怎样确定新风的送风状态点是在室内的等含线与相对湿度95%的交点呢?

发布于:2012-09-14 11:36:14 来自:暖通空调/洁净空调系统 4 9055 [复制转发]
在集中新风中,从理论上我们是把新风通过盘管处理到室内的等焓线与相对湿度95%的交点上的。她是通过新风的送风口处的温湿度传感器给DDC、PLC一个信息点,然后通过主板(也就是DDC、PLC)运算,最后给水阀的执行器信号,执行器动作至水阀的开关大小。那么主板是怎么设置送风状态点的,那送风温度又是多少?

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • xyzjm12
    xyzjm12 沙发
    樓上的兄弟,處理到13度、95%也可以的,誰規定非得12度的?知道你所說的12度是什麼溫度不?
    2012-10-22 14:05:22

    回复 举报
    赞同0
  • xujie411412447
    新风不会只处理到室内等焓线与相对湿度95%的,正常情况下会处理到12度,95%这个点,这样才能处理掉新风湿负荷。一般新风是控制出风温湿度,
    2012-10-17 16:57:17

    回复 举报
    赞同0
  • poorpc
    poorpc 地板

    你说的什么点,焓湿图上求的出,再把求出的点放到DDC中让DDC判断,高了关小,低了开大……
    2012-09-28 15:33:28

    回复 举报
    赞同0
  • wj175486562
    通过焓值判断的
    2012-09-15 08:19:15

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.3 万条内容 · 279 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教关于净化手术室的热湿比问题

请问各位,净化手术室的热湿比是个定值吗?如果是,那是多少?按照我的理解,一般手术室里面的设备、人员都是固定的,散热散湿也应该是大致固定的,请问这种想法对吗?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10