我设计一个门式钢结构厂房,内设5吨双粱桥式起重机2台,独立基础。厂房建在两个厂房之间,由于工艺要求,新建库房的轴线必须与原有的厂房轴线一致。并且新建厂房距旧有厂房的间距也不能够改动,这样新建的基础就必须建在旧有基础之上!!现地勘资料显示持力层地基承载力为150Kpa,我经过计算,旧有厂房传到基础上的力标准值(包括基础上土层自重)为1262KN,旧有基础设计标高-1.85米。新建厂房传到新建基础上的力标准值(包括基础上土层自重)为567KN,基础大小及平面布置图见我上传的图纸,其中虚线基础为旧有基础!!请高手告诉我新旧基础的处理办法!!悬赏花红100分!!!急!!!急!!!急!!!急!!!急!!!急!!!急!!!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(13)

只看楼主 我来说两句
  • ritch
    ritch 沙发
    原基础凿毛露出原钢筋,与新钢筋点焊连接,再浇新基础
    2007-06-09 00:13:09

    回复 举报
    赞同0
  • dianbiao
    dianbiao 板凳
    可以用灌浆法提高承载力,满足承载力要求,独立基础上植筋连接柱脚,荷载大小及偏心问题都可以解决,独基配筋如果不足,可用锚杆处理
    2007-06-06 14:46:06

    回复 举报
    赞同0
  • yue1980
    yue1980 地板
    可以在旧承台两边做新的承台,然后设计一根梁放在两新建承台上面,再通过梁上柱来设计梁
    2007-06-06 11:29:06

    回复 举报
    赞同0
  • pjf-01
    pjf-01 4楼
    建议将旧基础拆除,统一建新基础.
    2007-04-13 14:23:13

    回复 举报
    赞同0
  • ckt999
    ckt999 5楼
    同意上述意见
    2007-04-09 16:30:09