我遇到了下列问题,无奈水平有限,无法解决,特征求专业见解!

开利30HXC300A水冷机组运行时经常出现电机温度过高的问题。
系统有二个回路:A回路有二台压缩机,二台压缩机同时运行的时候就容易出现电机温度过高的现象,只运行一台压缩机就不会出现这种现象。热切盼望大家的专业意见,先谢过了!

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • cast077
    cast077 沙发
    首先要明确其机组是何年生产
      外部查漏 如没有漏点  
       观察电机高温回路吸排气压力,以及该回路电子膨胀阀开度 如果该回路满载时电子膨胀阀开度>60% 建议调节TQ阀(逆时针转)并 补充冷媒(加11.6KG) 然后在观察一下电机温度 
      
    2007-05-07 13:39:07

    回复 举报
    赞同0
  • nitsu
    nitsu 板凳
    首先要看是否是并联机组?
    如果是并联机组,上面大侠们分析的可能性最大!
    电机一般都是靠制冷剂回气冷却的!取决于吸排气温度以及压力!
    建议楼主给出相关运行参数!
    2007-04-24 11:38:24

    回复 举报
    赞同0
  • 北冰洋
    北冰洋 地板

    有道理!
    2007-04-24 11:00:24

    回复 举报
    赞同0
  • wuliaozhaizhu
    兄弟,制冷技术里大侠多,帮你转了。
    2007-04-23 15:41:23

    回复 举报
    赞同0
  • ssl8443221
    ssl8443221 5楼
    是不是漏氟了啊?氟只够一台压缩机运行用的,不够冷却两太压缩机。看看试镜有没有泡啊?