空调制冷系统简述空调制冷系统由压缩机,冷凝器,膨胀阀和蒸发器组成,其工作过程如下:制冷剂在压力温度下沸腾,低于被冷却物体或流体的温度。压缩机不断地抽吸蒸发器中产生的蒸气,并将它压缩到冷凝压力,然后送往冷凝器,在压力下等压冷却和冷凝成液体,制冷剂冷却和冷凝时放出的热量传给冷却介质(通常机房空调采用的空气),与冷凝压力相对应的冷凝温度一定要高于冷却介质的温度,冷凝后的液体通过膨胀阀或其他节流元件进入蒸发器。 在整个循环过程中,压缩机起着压缩和输送制冷剂蒸气并造成蒸发器中的低压力,冷凝器中的高压力的作用,是整个系统的心脏;节流阀对制冷剂起节流降压作用并调节进入蒸发器的制冷剂流量;蒸发器是输出冷量的设备,制冷剂在蒸发器中吸收被冷却物体的热量,从而达到制取冷量的目的;冷凝器是输出热量的设备,从蒸发器中吸取的热量连压缩机消耗的功转化的热量在冷凝器中被冷却介质带走。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
wby_0001
沙发
2、 隔震
2007-03-24 15:33:24
赞同0
-
wby_0001
板凳
四、其他
2007-03-24 15:30:24
赞同0
加载更多风机、水泵、空调器等空调设备,风管、水管的隔震处理应引起足够重视,境外施工单位施工图深化设计均提供各种详图,在图纸中表示也很详尽,这是值得我们学习的。某水泵厂样本中有一种基础做法泵体、减震垫和基础用地脚螺栓直接固定,虽设了减震垫却起不到减震作用,按此图施工的某工程水泵间下是会议室,造成振动噪声很大,会议室无法正常使用。设备基础做法,设备和加重混凝土块相固定,加重混凝土块下垫减震垫(不相固定),才能达到真正的减震目的。加重混凝土块重量宜大于设备重量1.5倍以上为佳。减震设计计算也是不可忽视的。
送风口型式
因为不同类型的送风口有不同的送风气流流形,所以送风口的型式要考虑不同的使用场合,不能盲目采用。如某工程在客房的床头顶部使用了一般的百页风口,平顶高度又不高,造成吹冷风感,后来更换了贴附射流型的散流器,才获得较好的效果。又如某电影院楼座下的送风口,直流型气流直吹观众,观众冷得逃离,后来在风口下加了装饰档板才获得改善。
5、水过滤器
板式热交换器的传热效率高,可在很小的温差(0.5~1.0℃以上)下进行热交换, 所以在空调系统中应用较多。但有个值得注意的问题是板交前必须设置水过滤器,且水过滤器的滤网要满足必要的细度,宜大于60目/ 。不少工程因水过滤达不到要求,板交受堵,加上水流量偏大,使水阻增大,如某工程板交前水过滤器滤网较粗,致使板交前水压0.35MPa、板交后只有007MPa了,阻力损失高达0.28MPa,板交后仅0.07MPa,如何能完成系统的正常循环呢?
板式热交换器受堵与水系统冲洗是否得当也有关,系统冲洗必须隔断空调设备(包括板交)进行,在供回水干管间增加临时旁通管,在反复冲洗供回水干管后,才能结合空调设备再进行冲洗。
回复 举报
1、 游泳池通风
关于游泳池的通风,笔者认为需要再提。目前小型供休闲、健身的游泳、戏水池工程较多,通风空调设计是解决“闷热、结露、霉变”问题的关键,“闷热、结露、霉变”产生的主要原因是池水及潮湿池边的大量散湿,解决的办法除了加强围护结构隔热处理或采取其他措施,如向围护结构表面吹干燥热风、设加热排管等,使围护结构表面温度高于室内露点外就是通风,利用游泳池室内外的湿度差,将高湿含量的室内空气排出室外,将低湿含量的室外空气送入室内,来消除室内的大量散湿。游泳池通风空调设计中常被忽视或没有注意到的是室外空气含湿量是随室外气候而变化的这一客观规律,所以用来消除室内散湿量的新风量也应该是变的,最大新风量,也就是系统的送风量应该是临界状态时消除室内散湿量的新风量(笔者推荐:室外空气温度等于室内空气露点温度为临界状态)。为适应这一要求,通风空调系统要设计成双风机系统,回风、新排风量可调,原理系统图如图6所示,有条件时,可设计热回收装置,节约能耗。
2、消声
消声处理往往带有随意性和可有可无性,噪声处理计算除有特殊要求外,一般被忽略,因此往往出现不理想的情况。常见的问题有:
① 根据布置的可能性设置消声设备,设置了送风消声设备却忽略了回风消声设备;没有条件设置消声设备时,在所谓静压箱(实际上只能算是接管箱)内贴保温吸音材料算是考虑了,既增加了阻力损失,消声效果也不够,如果出现保温吸声材料贴得不紧密,壁板又嫌薄且无加强措施,还会增加附加振动噪声。集中回风口的噪声超标常困挠着用户,消声设备布置在空调机房内,二次再生噪声影响和风管辐射噪声也应引起重视,这点还应学习境外施工单位施工图深化设计者的认真态度。
② 风噪声也是不能忽视的。风噪声常发生在空调送风的始端风口处。由于风管始端往往按设备出口尺寸配置,或由于空间紧张,设计风管尺寸偏小,风速较大,风口处啸叫的风噪声很大,由于风口导流未考虑好,风口处送不出风来,有时甚至是吸风也时有发生。风口风量调节欠周,个别风口风速太大也会引起风噪声。
回复 举报