如何通过管程的布置来实现翅片管式冷凝器的过冷?
如何通过管程的布置来实现翅片管式冷凝器的过冷?
同上
发布于
2007-03-24 11:01:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(1 )
北冰洋
我能想到三点:
1、氟利昂的流向必须与空气的流向形成逆流;
2、管路设计要避免已经冷却的制冷剂再被加热后的空气加热的情况出现;
3、制冷剂气体的分路数、每路的管长需要详细计算,以取最优值。