土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 高手进来指点下啊冻库

高手进来指点下啊冻库

发布于:2007-03-22 00:18:22 来自:暖通空调/零基础学地暖 2 1404 [复制转发]
冻库 活塞双级压缩机 氨制冷
问题:储液桶里的氨进入库内但是压缩机低压入口却吸不到库里回来的氨(吸的非常少)入大于出以至于现在拉温度非常慢,请问是什么原因造成了的啊~高手指点下啊,谢谢了~! 我QQ24217350
  • wubao421
    wubao421 沙发
    机器开2小时左右 低压入口吸气都是负压了 0公斤以下 而且温度也没下来 以前如果温度没下来的话 入口吸气很充足 开机器之前的温度是-12 以前只用3小时就能到-20 现在大概要18小时 而且由于吸不回来 不得不关闭供液等压缩机缓慢的吸一阵子等储液灌液面高一点了才开始供液 还有一个现象就是供液的时候有轻微回温的现象
    2007-03-22 16:44:22

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    如果制冷工质确实是输出大于吸入,那储液器里的氨液位就会越来越少,其实这种现象是不大可能存在的。
    制冷温度下降得慢,并不是制冷剂的输出大于吸入,而在于系统工质是否足够循环的需要、节流阀是否按库温所对应的压力进行了调节、冷凝压力及温度是否在规定范围等。
    2007-03-22 09:26:22

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.01 万条内容 · 87 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

寻找答案,关于换热器击坏问题?