【请教】关于均压环,高层是不是每层要做??

发布于:2012-09-10 22:50:10 来自:电气工程/防雷减灾 21 25912 [复制转发]
我在做的一个项目 图纸上面说每层需要焊接均压环,我看了设计规范(GB50057-2010)一类高层:当建筑物高于 30 m时,尚应采取下列防侧击的措施:1)应从 30 m起每隔不大于 6 m沿建筑物四周设水平接闪带并与引下线相连。
可是 施工方拿出一个图集 防雷接地.jpg
请问 你们一般怎么做的,,,这个人认为还是以设计规范方案做法节省材料,,可是施工方拿出那个图集 不知道如何说服??

[ 本帖最后由 kenboa 于 2012-9-10 22:53 编辑 ]

防雷接地.jpg

全部回复(21)

只看楼主 我来说两句
  • wan512mm
    wan512mm 沙发
    这个气象行业规范QX/T106-2009有要求:有玻璃幕墙设计的建筑,每层均要设均压环,对公共建筑每2层设。。。。等等,根据你的建筑来定,具体要求见规范第10章。该规范也是防雷中心审查的依据。
    2013-11-26 10:48:26

    回复 举报
    赞同1
  • boeing_s
    boeing_s 板凳
    图集不是写得很清楚每三层么,为什么施工方要每层都做?
    2013-11-29 08:57:29

    回复 举报
    赞同0
  • asdl500
    asdl500 地板
    呵呵 图集是DQ8-6 当地标准图集??? 是否在适用时间内,地域内? 满足的话,叫设计改图!!!否则按照设计执行!谁设计谁负责!擅自改图,出事谁负责!!!责 权 利 分清!! (最好和设计沟通!)
    2013-09-05 16:03:05

    回复 举报
    赞同0
  • 海夜风
    海夜风 4楼
    应该是新老规范扯出的问题,按新规范来做~:lol
    2013-09-05 14:28:05

    回复 举报
    赞同0
  • wojiushichouren
    图纸设计的要求符合规范且比规范的要求高,图纸会审时如无变更便以图纸设计为准。图集不是万能的,如果这本图集包含于图纸设计依据中,则找设计,让设计解决;如果不在图纸设计依据中,则严格按照图纸设计施工。
    2013-09-05 10:08:05

    回复 举报
    赞同0