土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 工程中流量开关靶片容易卡死怎么办?
最近公司接到这样一个电话,有位朋友接了一个项目,可是项目中的流量开关靶片老是卡死,和郁闷,问我怎么办?

大家给他出处招,他该怎么办呢?

全部回答(24 )

  • arnoldnet
    片数装少一点,买个好品牌的
    2017-11-04 16:47:04 来自 PC 评论 举报
  • liwenxiong828
    造成原因分析:卡死应该是靶片过长,水流过去弹不回来造成的,1、流量开关靶片要么是只安装了一个单片;2、要么是把所有的靶片都安装上去了。卡死应该是靶片过长,水流过去弹不回来造成的。
    正确安装靶片:根据管径不同,安装合适数量的靶片,从小到大,安装的数量不等,靶片最长的应该为2/3D(管径),不要把所有靶片全装上去。
    2017-10-27 10:44:27 来自 PC 评论 举报
  • qq_1508425858264
    靶片要修一下,或者改小一点
    2017-10-21 22:22:21 来自 PC 评论 举报
  • 你牛
    学习学习O(∩_∩)O~O(∩_∩)O~
    2016-10-23 10:20:23 来自 PC 评论 举报
  • zengruo
    学习学习 狮歌风机http://www.sopchina.com/
    2016-10-20 16:32:20 来自 PC 评论 举报