WLaneurop MT125HU4DVE 和 MT160HU4DVE两种型号 压缩机正常运行电流有几多 是三相的啊它有多少匹WLaneurop的中文叫什么
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2)
只看楼主 我来说两句抢地板用机组测试功能,手动测试为外接新电动膨胀阀(此阀保证完好),调试开启而此阀无反映,操作程序无误。但开机以后膨胀阀可以实现自动调节,停机却不能关死。
关于程序更改因为进口机组,原版资料,本人能力水平有限,需请专家阐述。
一楼关于程序控制见解完全正确在理,再次致谢~!
回复 举报
如果控制程序能更改:停机电子膨胀阀全关,开机时电子膨胀阀延时打开,机组启动时,人工设定膨胀阀打开时间或通过蒸发压力发信号控制其打开时间?
如果控制程序不可更改:可否在电子膨胀阀前增设一个电磁阀,停机时电磁阀关闭,开机时电磁阀延时打开,延时的时间如上述方法……
感觉楼主的问题很可能是停机时蒸发器中存液太多,又没有气液分离器或气分太小造成的……
对维修不在行,非专业见解,希望荣昌等专业人士多多献言!
回复 举报