土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 法国开利30HK280老遇见电子膨胀阀故障

法国开利30HK280老遇见电子膨胀阀故障

发布于:2007-03-19 23:28:19 来自:暖通空调/制冷技术 2 1731 [复制转发]
我方保养的法国开利30HK280老遇见电子膨胀阀故障。
现有台需手动调节开启,否则有短暂液击。手动测试无动作。但可以确认膨胀阀完好。请问控制系统如何解决???
  • mh530
    mh530 沙发
    首先感谢一楼热心赐教!
    用机组测试功能,手动测试为外接新电动膨胀阀(此阀保证完好),调试开启而此阀无反映,操作程序无误。但开机以后膨胀阀可以实现自动调节,停机却不能关死。
    关于程序更改因为进口机组,原版资料,本人能力水平有限,需请专家阐述。
    一楼关于程序控制见解完全正确在理,再次致谢~!
    2007-03-20 12:20:20

    回复 举报
    赞同0
  • 北冰洋
    北冰洋 板凳
    手动测试无动作??楼主能否详述?开机时电子膨胀阀是否开度很大?不知控制程序可否更改?
    如果控制程序能更改:停机电子膨胀阀全关,开机时电子膨胀阀延时打开,机组启动时,人工设定膨胀阀打开时间或通过蒸发压力发信号控制其打开时间?
    如果控制程序不可更改:可否在电子膨胀阀前增设一个电磁阀,停机时电磁阀关闭,开机时电磁阀延时打开,延时的时间如上述方法……
    感觉楼主的问题很可能是停机时蒸发器中存液太多,又没有气液分离器或气分太小造成的……
    对维修不在行,非专业见解,希望荣昌等专业人士多多献言!
    2007-03-20 07:58:20

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.2 万条内容 · 546 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

WLaneurop 压缩机

WLaneurop MT125HU4DVE 和 MT160HU4DVE两种型号 压缩机正常运行电流有几多 是三相的啊它有多少匹WLaneurop的中文叫什么

请选择删除原因

回帖成功