土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 各位制冷前辈多多帮忙~~~~~~~~~

各位制冷前辈多多帮忙~~~~~~~~~

发布于:2007-03-17 19:15:17 来自:暖通空调/制冷技术 3 1105 [复制转发]
我是一个制冷新手,我想问一下如何确定压缩机的吸气,排气压力。冷库——(冷藏,冷冻)的化霜记时器,下边的触点是如何接的~~~~~~~~

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • yuanchunhuiaiyuan
    冷库——(冷藏,冷冻)的化霜记时器,下边的触点是如何接的?冷冻下边的触电是1```2```3```4```N外圈是24小时,里圈是化霜时间 这种记时器、冷藏的是外圈小时里圈分钟的跟表一样 。。。该如何接?/
    2007-03-21 18:48:21

    回复 举报
    赞同0
  • 北冰洋
    北冰洋 板凳

    吸排气压力是根据应用环境的温度条件并结合两器的配置确定的。比如室外温度为35℃,冷凝器的传热温差取5℃,那么冷凝温度就定为40℃,查该制冷剂的物性参数表,可确定在该温度下的冷凝压力;蒸发压力的确定也是如法炮制。
    2007-03-18 09:30:18

    回复 举报
    赞同0
  • qd-guobin
    qd-guobin 地板
    根据冷库的温度确定蒸发温度,在根据蒸发温度确定吸气压力.排气压力一般是一样的.大约在10-15巴.上下浮动2巴也正常.化霜定时器的触点接长开.时间到了以后.闭合.断开电磁阀,接通加热器.
    2007-03-18 09:27:18

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.44 万条内容 · 629 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

狂烧电机

这段时间南方已经进入梅雨季节,天气回潮,湿度极大,十天来,已经接到4起压缩机烧电机的报告(来自中山、顺德、汕尾等地),机房人员要警惕在湿度较大的天气里开机,应保持机房的干爽。但所有的电机都来自同一厂家,国内的厂家应提高设备质量,近年来,该厂的电机也频频出问题,成套制冷设备厂家在选择配套电机厂家时也应注意啊,用户们已经开始投诉,每天数百砘的产品因为电机烧毁而无法正常加工,损失甚巨。

回帖成功

经验值 +10