水的自然对流换热系数多少?
我需要设计一个换热器(铜盘管),该盘管换热器被放在一个水箱中,用于加热水箱中的水,水箱中的水是静止的,换热器中的水来自空调机组的冷凝器(板式换热器),为45/40度,流速2米/秒。该盘管的换热器一侧强制对流,一侧自然对流,这个盘管换热面积应该怎么算呢?换热量为30KW。谢谢!

全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • ssl8443221
    ssl8443221 沙发
    多谢版主了!帮了俺大忙。
    2007-03-18 20:11:18

    回复 举报
    赞同0
  • 北冰洋
    北冰洋 板凳
    我又查了蒋能照编的《家用中央空调实用技术》一书,上面对水的自由运动的表面换热系数推荐取值范围为:230~600,水受迫运动(流速1~2米/秒)换热系数范围:2300~7000。
    2007-03-18 15:47:18

    回复 举报
    赞同0
  • 北冰洋
    北冰洋 地板

    因为不知道你的详细设计,无法准确判断,个人感觉不小。管外换热系数最大不超过1000,再加上、导热热阻、内部热阻,400这个值靠谱。
    2007-03-18 14:14:18

    回复 举报
    赞同0
  • 北冰洋
    北冰洋 4楼

    我看到不少水侧的“换热系数”都是6000左右的,还有更高的。
    要注意,“传热系数”和“换热系数”是不一样的,你说的是否为板换的“传热系数”,传热系数需要考虑内侧、外侧、管壁的热阻、污垢等热阻,传热系数肯定是要小于单纯的管外“换热系数”的。
    2007-03-18 14:12:18

    回复 举报
    赞同0
  • ssl8443221
    ssl8443221 5楼
    同事说整个换热器的换热系数取400就可以了,感觉是不是小点呢?我看传热学书上一些例题,壳管式换热器的换热系数也就400左右啊,是不是有问题呢?