请教关于水管管径的问题!

发布于:2007-03-16 15:49:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
小弟刚毕业,最近接到一个机房空调的项目,制冷量按照大约250W/M2估算,选用了5台HIROSS机房空调,制冷量43.6KW
水管主管到已经接好,只需要把水接到各空调即可,现在想请问下从主管到各个空调的水管管径如何确定,谢!

1174031388875.JPG

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • coldtea
    coldtea 沙发
    7楼的你说的表格能给我传个看看吗
    2007-03-17 20:09:17

    回复 举报
    赞同0
  • coldtea
    coldtea 板凳
    请教下NK 审图师我这样计算对吗

    如果按照Q=cm△t m为流量,△t温差一般取5℃,c取4.18KJ/KG ·k Q=43.6KW 可以求出m=2.08kg/s=7.488 m3/h
    m=v*3.14*D*D/4 D按照设备原来接口DN25 求出v=0.04m/s
    查看DN25所推荐对应的流速与计算的出的V是否差不多0.6 m/s
    这样相差好象比较大,请问下我这样算对吗
    2007-03-17 00:04:17