GB3906-2006标准发布信息及简介
国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会于2006年11月30日以中华人民共和国国家标准批准发布公告2006年第10号(总第97号)公布了250 项国家标准,其中包括 “GB 3906-2006 3.6 kV~40.5 kV交流金属封闭开关设备和控制设备”,该标准于2006年8月25日正式批准,将于2007年3月1日正式实施,从实施之日起代替 GB 3906-1991。

一. 概述
自GB 3906-1991《3~35 kV交流金属封闭开关设备》实施以来,至今已有十几年的历史。在这期间,高压交流金属封闭开关设备的设计、制造、试验、运行均发生了较大的变化,水平得到了大幅提高。因此2000年全国高压开关设备标准化技术委员会在年会上决定全面修订GB 3906-1991,并跟踪IEC 60298:1990的全面修订。由西安高压电器研究所负责起草。
在标准修订工作组对GB 3906-1991进行修订工作的过程中,IEC也在着手对IEC 60298:1990进行全面修订。因此,标委会决定由标准负责起草单位随时跟踪IEC 60298:1990的修订动态。2003年11月IEC发布了IEC 62271-200:2003《高压开关设备和控制设备——第200部分:额定电压1 kV以上52 kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》(对应于原来的IEC 60298)。为此,标准修订工作组按照IEC 62271-200:2003标准重新对标准草案进行了修改,形成征求意见稿并发往有关单位征求意见。2004年9月经标委会第四届二次全体委员会议审查,秘书处在完成标准复核后于2005年2月上报。根据世界贸易组织 WTO 的有关规定,强制性标准需对WTO 的成员国通报,因此标准正式批准时间延至2006年8月25日。

二. 本标准与GB 3906-1991《3~35 kV交流金属封闭开关设备》的主要差异
—— 将术语“金属封闭开关设备”修改为“金属封闭开关设备和控制设备”;
—— 增加了金属封闭开关设备和控制设备新的分类方法,删除了旧的分类方法;
—— 增加了“隔室类别”、“隔板等级”的概念及相关内容;
—— 增加了“丧失运行连续性类别”概念,并增加了相关的内容;
—— 增加了“内部电弧级开关设备和控制设备(IAC)”的概念和相关试验内容;
—— 明确了接地回路的短时耐受电流数值的选取方法;
—— 增加了“电磁兼容性”的相关要求和试验;
—— “评价内部故障电弧效应的试验”和“电磁兼容性试验(EMC)”作为“适用时强制的型式试验项目”,选用的型式试验项目中增加了“电缆试验回路的绝缘试验” ;
—— 增加了防腐蚀要求和相关的验证试验;
—— 明确了“雷电冲击电压试验”的合格判据,增加了“作为状态检查的电压试验”;
—— 增加了“电缆绝缘试验的规定”;
—— 增加了“外壳的防护等级不低于IP2X”要求;
—— 增加了“辅助和控制回路的附加试验”;
—— 增加了“关合和开断试验”项目的具体内容;
—— 修改了“机械操作和机械特性测量试验”的具体要求;
—— 增加了“充气隔室的压力耐受试验和气体状态测量”;
—— 型式试验项目中删除“操作振动试验”内容;
—— 删除了“充气隔室零表压5 min的耐压试验”;
—— 增加了“开关设备的选用导则”。

三. 有关问题的说明
1. 关于产品的分类
分类不再根据产品的结构,而是根据产品所提供的运行连续性将产品分类为LSC2B级、LSC2A级、LSC1级。其中LSC2 B级提供的运行连续性最高,LSC2 A级提供的运行连续性次之,LSC1级最低。
LSC: LSC代表当有一个打开的主回路隔室时的运行连续性丧失水平,也就是母线/电缆隔室保持带电的程度。
LSC1: 1 表示除打开功能单元的开关装置隔室外*,其它隔室均不能连续运行。
LSC2: 2表示除打开功能单元的开关装置隔室外*,其它所有功能单元都能连续运行。
LSC2A: A表示打开功能单元的开关装置隔室,该功能单元的其余隔室中至少有一个隔室可以连续运行。
a) 每两个功能单元间有一块隔板;
b) 最少两个隔室,且每个功能单元最少一个断点。
LSC2B: B表示打开功能单元的开关装置隔室,该功能单元的其他隔室可以连续运行。
a) 每两个功能单元间有一块隔板;
b) 最少三个隔室,且每个功能单元最少两个断点。
LSC1-PM: PM表示隔板和活门是金属的。
LSC2B-PI: PI表示至少一个隔板或活门是非金属的。
* 如果打开的是单母线系统中的母线隔室,则该段母线上的所有功能单元的隔室可打开。
2. 关于隔室的分类
根据设备隔室可触及的程度,将设备的隔室分为联锁控制的可触及隔室、基于程序的可触及隔室、 基于工具的可触及隔室和不可触及隔室;
联锁控制的可触及隔室、基于程序的可触及隔室是需要打开进行日常操作和维护的隔室,打开这两个隔室不需要工具,联锁控制的可触及隔室是通过产品设计上的联锁控制来打开的;基于程序的可触及隔室需要专用程序和锁才能打开的隔室,这里的程序可以是联锁,也可以是设备的操作规程;基于工具的可触及隔室在正常操作和维护时不需要打开,若需要打开,则需要专用程序和工具,此处的程序与上述的程序一样,也可以是联锁,也可以是设备的操作规程,工具可以是包括锁在内的所有工具。不可触及隔室是用户不可以打开的隔室。如果打开,就不能保证该隔室的完整性。
3. 关于隔板的分类
根据隔板和/或活门全是金属的还是有非金属的,将产品的隔板分为PM级和PI级。
实际上,开关设备和控制设备运行连续性丧失恰当的分类是:LSC1、LSC1-PM、LSC1-PI、LSC2A-PM、LSC2A-PI、LSC2B-PM、LSC2B-PI。详细内容和示例见上表。
4. 关于根据内部故障电弧对产品的分类
根据产品在内部故障电弧方面所提供的安全性级别,定义了内部电弧级开关设备和控制设备(IAC);对内部电弧级开关设备和控制设备(IAC),内部故障电弧试验规定为必试的型式试验,试验电流为额定短时耐受电流,试验持续时间推荐为l s、0.5 s和0.1 s,通过试验的设备则为内部电弧级开关设备和控制设备(IAC),并规定将内部故障电弧试验的特征参数标注进铭牌中。
5. 关合和开断能力的验证
由于进行型式试验的产品因为不可能覆盖开关装置所有可能的布置和设计,标准给出了三种试验程序,根据开关装置的具体特征和位置来准确地确定试验组合:
(1) 当开关元件和隔室全部重新设计时,应按本标准的6.101.a);
(2) 当隔室结构重新设计、采用相同的开关装置时,应按本标准的6.101.b);
3) 当隔室结构未修改,而采用多种类型的开关装置时,按适用时上述(1)或(2)进行型式试验。
6. 机械操作试验(GB 3906-1991的机械寿命)
在GB 3906-1991的7.6.3机械寿命试验中规定:“……对于断路器、负荷开关、接触器、隔离开关和它们的操动机构以及……均按产品技术条件的次数考核。”而本标准修改为:
(1) 如果可抽出或可移开部件要用做隔离开关,则试验应符合GB 1985-2004的规定;
(2) 当开关装置(例如断路器、负荷开关、隔离开关、接地开关等)和其操动机构为一体化设计,且其相互位置(机构和本体)与开关装置单独型式试验时没有任何改变,则不需进行机械操作试验。
(3) 对分体式开关装置(例如断路器、负荷开关、隔离开关、接地开关等),机械操作试验的操作次数和合格判据按该开关装置技术条件和相关标准的规定进行。

本标准与现行的法律法规和政策以及有关基础标准相协调,本标准应与GB/T 11022-1999一起使用。

全部回复(50)

只看楼主 我来说两句
  • pzghnxx
    pzghnxx 沙发
    2008-07-08 10:56:08

    回复 举报
    赞同0
  • pzghnxx
    pzghnxx 板凳
    GB1984-2003(PDF)
    2008-07-08 10:52:08

    回复 举报
    赞同0
  • pzghnxx
    pzghnxx 地板
    功能单元是否也可以指一台开关柜?
    对,你的理解很正确。
    2007-04-22 12:38:22

    回复 举报
    赞同0
  • pzghnxx
    pzghnxx 4楼
    通过对GB3906-2006的学习和讨论,在GZS1\VS1大面积广泛推广的今天,我们应该研发何种新产品来满足市场的需求呢?这是本话题讨论的目的。请大家积极参加讨论!
    2007-03-22 17:20:22

    回复 举报
    赞同0
  • pzghnxx
    pzghnxx 5楼
    解读GB3906新标准中设备的分类方法
    GB3906-2006(以下简称新标准)认为设备可以以不同的方式提供运行的连续性和可维护性,尝试解决运行的连续性和可维护性两者之间的矛盾。因此,该标准站在用户的立场,从维护的角度、按运行连续性的丧失程度把金属封闭开关设备和控制设备分为LSC1和LSC2两大类,LSC2又分为LSC2A和LSC2B。而GB3906-1991(以下简称旧标准)站在设计的立场、结构的角度、以可抽出式的空气绝缘外壳为基础,把金属封闭开关设备和控制设备分为铠装式、间隔式、箱式。
    新、旧标准的分类方法不同,新的分类方法比较难读、难理解。要顺利完成新、旧标准过渡,认真研究新的分类方法应该作为学习新标准的一个重点。
    值得注意的是,新的分类方法和设备的安全性无关,设备的安全性和可靠性取决于产品的设计、使用、调整、配合、安装和运行。

    一、设备的分类
    新标准的分类原则是:
    ——维修设备时,电网运行的连续性;
    ——设备维修的需要和方便性。
    LSC表示运行连续性的丧失类别,即根据主回路打开时其它隔室和/或功能单元是否可继续带电划分的设备类别(见新标准的3.131)。LSC表示有一个打开的主回路隔室时,母线/电缆隔室保持带电的程度(或者说是否带电)。如果打开的隔室,是单母线系统中的母线隔室,因该母线段上的所有功能单元的隔室都丧失了运行连续性,则认为该母线段上的所有功能单元隔室都是打开的。
    LSC1类设备是LSC2类以外的设备(见新标准的3.131.2)。当触及该类设备的内部隔室时,需要全部和部分断开其它功能单元。
    这里的"1"表示除打开的主回路隔室的功能单元外,至少有一个功能单元不能连续运行。
    LSC2类设备,具有可触及隔室,打开功能单元的任一可触及隔室,所有其它功能单元仍旧可以带电,例外的情况是打开单母线隔室时不能连续运行(见新标准的3.131.1)。
    这里的"2"表示除打开的主回路隔室的功能单元外,其它所有的功能单元都能连续运行。
    LSC2A类设备,除LSC2B以外的LSC2类金属封闭开关设备和控制设备(见新标准的3.131.1)。电缆隔室不可以带电。当触及该类设备的内部隔室时,其它功能单元和所有的电缆隔室可以带电。
    这里的"A"表示除打开功能单元的主回路隔室,该功能单元不能连续运行外,至少有两个隔室,且每个功能单元至少有一个断点。
    LSC2B类设备,打开功能单元的其它可触及隔室,该功能单元的电缆隔室可以带电的LSC2类设备(见新标准的3.131.1)。当触及该类设备的内部隔室时,其它功能单元可以带电,如母线,但电缆隔室不可以带电。这里的"B"表示打开功能单元的主回路隔室,该功能单元的其它隔室可以连续运行,它至少有三个隔室,且每个功能单元至少有两个断点。

    二、设备的进一步分类
    上述的分类方法按打开可触及隔室时丧失运行连续性程度进行分类,考虑到带电部件和打开的可触及隔室之间的隔板的性能,开关设备可以进一步分类。
    隔板将一个隔室与另一个隔室隔开,隔板的等级分为PM级隔板和PI级隔板。
    PM级隔板是在打开的隔室和主回路带电部件之间具有连续并接地的金属隔板和/或活门,简言之:PM表示隔板和/或活门都是金属的。其特点是:打开PM级隔室时,该隔室中没有电场。
    PI级隔板是在打开的隔室和主回路带电部件之间具有一个和多个非金属隔板和/或活门,就是说,PI表示至少一个隔板和/或活门是非金属的。打开PI级隔室时,该隔室中可能有电场。
    因此,按运行连续性进行分类和隔板的等级分类组合,设备可进一步分类为:LSC1、 LSC1-PM、 LSC1-PI、LSC2A-PM、LSC2A-PI、LSC2B-PM、LSC2B-PI。

    三、LSC类设备的运行连续性
    运行连续性的丧失类别(LSC)指打开主回路的一个隔室时,其它隔室和/或功能单元可以保持带电的范围。
    LSC1类设备,在维护期间不能连续运行,触及外壳内部之前需要将设备从系统上断开,使其处于不带电状态,该类设备的运行连续性最低。
    LSC2类设备,在触及设备内部的隔室期间,给电网提供了最高的连续性运行。其中:
    ——LSC2A类,当触及一个功能单元时,其它功能单元可以继续运行。例如可抽出型LSC2A设备,进线单元的母线是带电的,高压电缆不带电,其回路与母线隔离。
    ——LSC2B类,允许高压电缆带电,这就意味着在高压电缆和开关装置之间需要一个断开点(防止反馈电),设备的连续性最高。该类设备的每个功能单元的主开关装置安装在各自的可触及隔室内,且至少需要三个隔室:每台主开关的隔室、连接到主开关一侧和另一侧的元件的隔室。每组母线应有各自的独立隔室。

    四、在内部电弧情况下的分类
    按正常运行期间发生内部故障时的机械、电气和火灾情况,开关设备分类为IAC,需要经过型式试验验证其设计的有效性。在内部电弧试验时,部件没有飞出,没有点燃布料,外壳保持接地,则认为通过试验,即达到IAC级防护水平。按设备现场情况把设备的可触及性分为A、B、C三类,非柱上安装的设备分为A类可触及性和B类可触及性;C类可触及性指柱上安装的设备。
    A类可触及性指仅限于受权的人员触及的;B类可触及性指不受限制的可触及性,包括一般公众的,C类可触及性指接触不到的设备限定的可触及性。代表外壳不同侧面的代码为:F代表前面;L代表侧面;R代表后面。
    这种分类和上述分类方法没有直接联系,这是一个独立的概念。内部电弧级设备(IAC)应铭牌上标明,并标明可触及的种类(代码),即A(F,L,R)或B(F,L,R)或C(F,L,R),还应标明电弧试验的电流的千安值和电弧试验电流的持续时间。

    五、新、旧标准分类之间的关系
    旧标准把设备分为铠装式、间隔式、箱式,新标准根据绝缘(空气、六氟化硫)、主原件是固定安装还是移出的并按LSC分类。
    旧标准定义的具有可移出式断路器和金属活门的金属铠装式相当于新标准定义的LSC2B-PM类设备。
    旧标准定义的具有可移出式断路器和绝缘活门的间隔式相当于新标准定义的LSC2B-PI类设备。
    旧标准定义的其它间隔式或箱式相当于新标准定义的LSC1、LSC2A-PI或 LSC2B-PI类设备。

    六、示例:熔断器-负荷开关型
    示例的设备包括母线隔室、负荷开关充气隔室、熔断器/电缆隔室(含与负荷开关联锁的接地开关)。
    熔断器/电缆隔室是基于联锁控制的可触及隔室,其中门⑧与接地开关联锁,接地开关⑨与负荷开关联锁。在正常运行和维护时需要触及(即更换熔断件),可以打开。可触及时,电缆不能继续保持带电,且需要通过接地开关接地。
    母线室是基于工具的可触及隔室,一般不需要打开,当打开(可触及)时,需要工具才可以打开。打开母线隔室时其它隔室都不可以带电,不能连续运行。
    负荷开关充气隔室是不可触及隔室,不可以打开,用户也没有必要打开,打开则破坏隔室(隔室应有"不可打开"的明显警示)。
    打开熔断器/电缆隔室,其它隔室仍可带电正常运行(新标准的第3.131.1),如母线室和负荷开关充气隔室仍继续保持带电,或者说它们还在连续运行。
    示例的设备可以看作一个功能单元,即单母线进线单元;有一个断开点,即负荷开关。
    打开熔断器/电缆隔室,隔室内仍有电场,因负荷开关隔室是绝缘外壳母线和负荷开关静触头上的电场可以通过绝缘外壳向熔断器/电缆隔室辐射。
    示例的设备在旧标准中定义为间隔式,在新标准中,因上述理由及负荷开关隔室为绝缘外壳,所以应定义为LSC2A-PI。