燃油锅炉房的燃油管道室外地沟敷设时,为了防止油外溢,一般采用填沙的方法。
那么请问埋在沙里的无缝钢管是采用什么样的防腐措施?是类似埋地钢管采用二油一布之类的东西包裹,还是象一般的地沟管道那样底漆加面漆?谢谢
发布于
2007-03-15 11:40:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(5 )
shengqianxiang
那么填沙敷设的燃油管道采用什么形式的支架,和一般地沟敷设的支架相比有特殊要求吗?支架是不是也要有防腐绝缘措施?
2007-04-06 17:07:06
来自 PC
评论
举报
nanming
施工方便,效果好的防腐方式是环氧煤沥青防腐。最好是特加强防腐。施工质量用高电压火花仪进行检测。但防腐外壳形成类式玻离钢之类的壳体,较硬,下沟时应注意不要碰坏我外壳。补口出方便,补伤要仔细。
2007-04-05 12:26:05
来自 PC
评论
举报
空01
油管道要接地,你给电气提个条件就行了,他们知道怎么做的,还有油管道要铜片跨接
2007-03-16 14:17:16
来自 PC
评论
举报
shengqianxiang
谢谢啦。
还有一个问题请教一下。“石油库设计规范”中说“地上和管沟敷设的输油管道需要防静电接地”。那就是说埋地管道不需要静电接地。又说“埋地钢管尚应采取防腐绝缘或其他防护措施”。说明埋地钢管其实和大地也是绝缘的,那是如何道出静电的,这二者不是矛盾吗?
地沟敷设,再填沙的管道需要静电接地吗?
2007-03-15 16:57:15
来自 PC
评论
举报
空01
用前者,如果想省钱,就用沥青漆
2007-03-15 14:48:15
来自 PC
评论
举报
文章推荐
资料推荐
课程推荐
shengqianxiang
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
8
回复
171
粉丝
0
+ 关注
私信
动力燃气系统
返回版块
4.19 万条内容 · 113 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
谢谢啦。
还有一个问题请教一下。“石油库设计规范”中说“地上和管沟敷设的输油管道需要防静电接地”。那就是说埋地管道不需要静电接地。又说“埋地钢管尚应采取防腐绝缘或其他防护措施”。说明埋地钢管其实和大地也是绝缘的,那是如何道出静电的,这二者不是矛盾吗?
地沟敷设,再填沙的管道需要静电接地吗?