土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ [求助]工程上计算管路损失的问题
工程上计算管路损失时,钢管、铸铁管、混凝土管及玻璃钢管的糙率
通常取值为多少合适?请各位大侠指教。

全部回答(4 )

  • sjjtmue1968
    <<室外给水设计规范>>给的
    hf=hl+hj=iL(1+10%)
    式中:hf——水头损失(m)
    hl——沿程水头损失(m)
    hj——局部水头损失(m); 一般hj=5-10%hl
    L——管道长度(m)
    i——水力坡度:
    聚乙(丙)烯给水管
    i=0.000915×(Q^1.774/d计^4.774);
    钢管给水管
    i=0.000912×v^2(1+0.867/v)^0.3/d计^1.3 (v<1.2m/s)
    i=0.000107×v^2/d计^1.3 (v>=1.2m/s)
    式中:v——管内流速(m/s)
    d计——水管计算内径(m)
    2006-05-24 09:19:24 来自 PC 评论 举报
  • jygg30527@sl
    铸铁管一般0.014,钢管0.012,upvc管0.009,RPR管0.0084,水泥管0.013~0.015
    2004-04-01 17:18:01 来自 PC 评论 举报
  • duxingming@sl
    有经验公式吗?
    2004-03-31 21:25:31 来自 PC 评论 举报
  • hzmao
    《水力学计算手册》及其他一些相关书籍都有这方面的经验值,
    例如:新铸铁管一般0.012~0.014,就铸铁管0.014~0.018。
    2004-03-26 11:50:26 来自 PC 评论 举报