PKPM软件中,抗震验算里面有一项--混凝土墙与砖墙弹性模量比的取值,软件取的范围是3~6,如果是砖混结构,这项取值应该怎么取,可以取到最高限值吗,这项取值对抗震结果有什么影响,还有取值的依据是什么,哪位帮我解答一下好吗

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • flying009
    flying009 沙发
    当有构造柱的时候,抗震验算不过,改一下弹性模量会有好处,个人认为是明显的,不妨试一下
    2007-03-21 22:56:21

    回复 举报
    赞同0
  • ljc0824
    ljc0824 板凳

    说的不错
    2007-03-19 19:40:19

    回复 举报
    赞同0
  • zp341721
    zp341721 地板
    谢谢
    2007-03-13 22:23:13

    回复 举报
    赞同0
  • jasonlee131
    这个参数主要是针对组合结构(即设置少量钢筋混凝土墙的砌体结构)而设的,
    程序按照这个参数来分配地震剪力,对于普通的砖混结构这个参数没什么作用,也不会影响计算结果.