土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【讨论】PT并列需要满足什么条件?

【讨论】PT并列需要满足什么条件?

发布于:2012-09-07 20:47:07 来自:电气工程/继电保护 14 18000 [复制转发]
如题,比如现在I母运行,需并列II母,在并列之前需满足什么条件吗?是不是II母的隔刀要在合位,分段断路器要在合位呢?

全部回复(14)

只看楼主 我来说两句
  • qq_1628252797821
    PT并列母联断开会损坏pt保护装置吗?
    2021-08-06 20:27:06

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1628252797821
    PT并列母联断开会损坏pt保护装置吗?
    2021-08-06 20:27:06

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
  • imjiule
    imjiule 地板
    能上图?所谓一图解百愁。
    2016-09-13 10:46:13

    回复 举报
    赞同0
  • imjiule
    imjiule 4楼
    电力系统001 发表于 2015-12-15 13:53 楼上这几位回答只能说对一部分100分的话只能给20分。从2008年以前我不说。现代的系统中100%是不能取母联或者 …其实有个误区,PT并列指示1段PT接到2段去使用,并不是1段和2段母线都带电并列运行。
    2016-09-13 10:40:13

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1450156177888
    楼上这几位回答只能说对一部分100分的话只能给20分。从2008年以前我不说。现代的系统中100%是不能取母联或者分段柜的开关合位作为PT平列其中一个条件的,而多数装置厂家说明书都是要母联或者分段柜开关合位的,那是错的!不全面!不合理!减缺考虑!运行模式和故障种类没有考虑周全!如分段模式下运行,它的这个条件已经被推翻!我可以负责任的说:在在三选二系统中PT并列条件必须跟两个PT手车工作位置、试验位置和母联或者分段柜工作位置为一个平列条件。
    2015-12-15 13:53:15

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(14条)