土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 求助:灯箱怎么从路灯灯杆接电的问题

求助:灯箱怎么从路灯灯杆接电的问题

发布于:2012-09-06 22:23:06 来自:电气工程/市政公用工程 28 5174 [复制转发]
请教各位大神,知道的请帮解答一下。谢谢了。
现在做一个灯箱工程,灯箱要从路灯灯杆接电。现在路灯已经做好了。路灯位于道路中分带跟侧分带,布置灯箱位置也在中分带跟侧分带,距离路灯灯杆30米。灯箱与路灯灯杆线路采用VV-1KV-2.5mm2,穿PVC25,埋深0.6米。现在疑惑的是路灯基础等已经做好了,那怎么从路灯灯杆引电呢?要破开吗还是在灯杆底部钢板打孔呢?

路灯基础.jpg


路灯接线示意图.jpg

全部回复(28)

只看楼主 我来说两句
  • 一指慢
    一指慢 沙发

    正所谓“车到山前必有路”呀!
    2012-09-18 17:26:18

    回复 举报
    赞同0
  • huangchengbo1314
    施工方说了这线比较小,可以穿过路灯灯杆基础的预埋管。设计本来用电缆的,施工用了BV线,实际可行。
    2012-09-17 21:26:17

    回复 举报
    赞同0
  • tingyezhang
    tingyezhang 地板
    学习~~~~
    2012-09-17 15:46:17

    回复 举报
    赞同0
  • lxplj
    lxplj 4楼
    想要规范化只能破路, 为了一根VV-1KV-2.5mm2的电缆开个手孔井的还真不常见
    2012-09-17 08:06:17

    回复 举报
    赞同0
  • mqli2004
    mqli2004 5楼
    最省事的是找到路灯的手孔,从此处连结。
    2012-09-14 10:11:14

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(28条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

市政公用工程

返回版块

3.1 万条内容 · 124 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电力系统过电压的产生及限制措施

电力系统正常运行时,电气设备的绝缘处于电源额定电压下,当雷击、操作、故障、或参数配置等原因使系统中某部分电压升高大大超过正常运行的数值此称过电压。  过电压分为大气过电压和内部过电压,其中大气过电压又分直击雷过电压、感应雷击过电压和侵入雷电波过电压,特点是持续时间短暂,冲击性强,与雷电活动强度有直接关系,与设备电压等级无关。220KV以下系统的绝缘水平由防止大气过电压决定。内部过电压是由于拉、合闸操作、接地或断线事故及其他原因引起电力系统状态发生突然变化产生对系统有威胁的过电压。究其原因是系统内部电磁能的振荡和集聚引起的故称内部过电压。内部过电压可分为操作过电压和暂态过电压(含谐振过电压、工频过电压)。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10