一层地下室有点问题,求大神解决!
一层地下室有点问题,求大神解决!
只有一层的地下室,大概70平米,顶板覆土,3面外墙回填土,另一面外墙开门开窗,开门开窗的这一面外墙受力配筋有什么变化吗?求解决
发布于
2012-09-06 09:26:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
lovezzp
三面挡土应按挡土墙计算,开放那面应该是一般剪力墙,配筋肯定不同。
2012-09-10 20:56:10
来自 PC
评论
举报
njzhaoxinming
只有一层的地下室,外墙配筋应该是构造配筋,估计差别不太。
2012-09-09 09:51:09
来自 PC
评论
举报
无间道
你提的问属于山地建筑。三面有回填土的外墙,从理论上是一定与无回填土的外墙的配筋是有区别的。如果没有,一定是设计院错了。
2012-09-06 14:48:06
来自 PC
评论
举报