我是新手,请各位指教.
当回气温度过高时(超过压缩机要求),除了降低蒸发器面积以外,是否可以在膨胀阀前端连一根支管,配一个小的膨胀阀进入回气管,以降低回气温度?

全部回复(39)

只看楼主 我来说两句
  • shiyuxian123
    shiyuxian123 沙发
    :victory: :handshake :victory: :handshake
    2009-10-07 09:41:07

    回复 举报
    赞同0
  • zengzhendong
    zengzhendong 板凳
    回气温度过高,首先要查明原因,一般来说以下情况都可以导致回气温度过高:
    1、制冷剂不足
    2、膨胀阀开启度不足
    3、系统有局部堵塞
    2009-03-26 17:00:26

    回复 举报
    赞同0
  • xindongpo
    xindongpo 地板
    祝大家 新年快乐 牛年大吉 牛气冲天
    2009-02-17 15:20:17

    回复 举报
    赞同0
  • kgdjateeq
    kgdjateeq 4楼
    一般风冷热泵机组在较恶劣的工况下都会用你这种方法,通常叫做液喷,其主要目的是降低排气温度各冷却电机,但你这种情况是冷媒不足造成的回气温度高,如果采用这种方法你机组的冷量肯定大大的降低。
    2008-11-30 17:37:30

    回复 举报
    赞同0
  • gonghuating
    如果是机组在使用的话建议加毛细管,因为这样可能会使压缩机寿命减少,甚至损坏压缩机,牺牲冷量为代价我觉得可以
    个人观点。
    2008-11-21 14:34:21

    回复 举报
    赞同0