土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 一个防火分区内两个防烟分区,是否能用两种排烟形式?
一个地上防火分区内有:一长20多米的内走道无直接外窗分区,按规范设机械排烟无疑;另一防烟分区有外窗且面积够,笔者计划设计为自然排烟。不知妥否?请达人帮助

全部回答(70 )

  • kele408322
    可以可以
    就是要不同防烟分区
    2012-09-06 15:32:06 来自 PC 评论 举报
  • aa269379
    aq707707 发表于 2012-9-11 09:00 原帖由 zzm999999 于 2012-9-6 13:10 发表 上海防排烟规程 4.1.10条: 同一个防烟分区只能采用同一种排烟 …学习了,之前以为用挡烟垂壁也是可以的
    2016-04-12 09:05:12 来自 PC 评论 举报
  • ails829131
    问 :一个防火分区 分成两个防烟分区,后期装修后 两个防烟分区有一个公共的部分需要做排烟 如何做?
    2015-09-10 13:24:10 来自 PC 评论 举报
  • cs5111716
    假定有一个汽车库4000平米,分两个防烟分区,一个设机械排烟,另一个防烟分区顶上均匀布置了多个自然采光通风天井,有效面积满足远远大于2%的要求,这个时候还要做机械排烟,除非脑子进水了。
    2015-09-06 11:18:06 来自 PC 评论 举报
  • wls1816
    个人感觉 除非是两个防烟分区有墙或者门隔断 否则是不恩用两种方式的
    2015-08-26 12:28:26 来自 PC 评论 举报