技术问答500题
第一篇 基础知识部分
1. 500kV系统电压偏高,要通过有载调压来处理,请问如何调压?
答:调节分接头,将其调低几档,使其电压符合要求。
注:如当时潮流方向是500kV流向220kV,则调分接头对500kV系统电压影响不大。
如当时潮流方向是220kV流向500kV,则调分接头对500kV系统电压影响较大。
2. 雷雨天气为什么不能靠近避雷器和避雷针?
答:雷雨天气,雷击较多。当雷击到避雷器或避雷针时,雷电流经过接地装置,通入大地,由于接地装置存在接地电阻,它通过雷电流时电位将升得很高,对附近设备或人员可能造成反击或跨步电压,威胁人身安全。故雷雨天气不能靠近避雷器或避雷针。
3. 什么叫做内部过电压?什么叫大气过电压?对设备有什么危害?
答:内部过电压是由于操作、事故或电网参数配合不当等原因,引起电力系统的状态发生突然变化时,引起的对系统有危害的过电压。
大气过电压也叫外部过电压,是由于对设备直击雷击造成直击雷过电压或雷击于设备附近的,在设备上产生的感应雷过电压。
内部过电压和大气过电压都较高,可能引起绝缘薄弱点的闪络,引起电气设备绝缘损坏,甚至烧毁。
4. 变电站接地网接地电阻应是多少?
答:大电流接地系统的接地电阻应符合R≤2000 / I Ω,当I>4000A时可取R≤0.5Ω。
小电流接地系统当用于1000V以下设备时,接地电阻应符合R≤125 / I Ω,当用于1000V以上设备时,接地电阻R≤250 / I Ω电阻,任何情况下不应大于10欧。
5. 避雷针接地电阻应是多少?
答:独立避雷针的接地电阻一般不大于10欧,安装在架物上的避雷针,其集中接地电阻一般不大于10欧。
6. 隔离开关的作用?
答;1.明显的断开点
2.切断小电流
3.改变运行方式
7. 工作票许可人的职责?
答:1.负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;
2.工作现场布置的安全措施是否完善;
3.负责检查停电设备有无突然来电的危险;
4.对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。
8. 保证安全的组织措施是什么?
答:1.工作票制度;
2.工作许可制度;
3.工作监护制度;
4.工作间断.转移和终结制度。
9. 哪些工作需要填写第一种工作?
答:1. 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;
2. 高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。
10. 哪些工作需要填写第二种工作票?
答:1.带电作业和在带电设备外壳上的工作;
2.控制盘和低压配电盘.配电箱.电源干线上的工作;
3.二次结线回路上的工作,无需将高压设备停电者;
4.转动中的发电机.同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;
5.非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。
11. 工作票许可人在完成现场的安全措施后,还应做些什么?
答:1.会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,以手触试,证明检修设备确无电压;
2.对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项;
3.和工作负责人在工作票上分别签名。
12. 在工作票终结验收时,应注意什么?
答:由工作负责人记录所修项目、发现的问题、试验结果和存在问题等,并与工作负责人共同检查设备状况(动过的接线、压板等),有无遗留物件,现场是否清洁等,然后在工作票上填明工作终结时间,经双方签名,终结工作票。
13. 保证安全的技术措施是什么?
答:1.停电
2.验电
3.装设接地线
4.悬挂标示牌和装设遮栏
14. 工作票上工作负责人变动需有什么手续?
答:需要变更工作负责人时,应由工作签发人将变动情况记录在工作票上。
15. 本所有几种标示牌,说明每种的用途?
答:标示牌六种:
1.在一经合闸即可送电到工作地点的开关和闸刀的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌.
2.如果线路上有人工作,应在线路闸刀和开关操作把手上挂“禁止合闸,线路有人工作” 标示牌.
3.在施工地点临近带电设备的遮栏上,室外工作地点的围栏上;禁止通行的过道上;商压试验地点;室外构架上,工作地点临近带电设备的横梁上均应悬挂“止步,高压危险!” 标示牌.
4.在工作人员上下的铁架、梯子上悬挂“从此上下”标示牌.
5.在工作地点悬挂“在此工作”标示牌.
6.在工作人员上下的铁架临近可能上下的另外铁架上或运行中变压器等设备的梯子上挂“禁止攀登,高压危险!” 标示牌.
16. 第一、二种工作票的有效时间以什么为准?
答:第一、二种工作票的有效时间以调度批准的检修期为限。
17. 防止电气误操作的主要参考资料是什么?
答: 1)电业安全工作规程
2)防止电力生产重大事故的二十五项重点要求(国电公司)
3)全国防止电气误操作专业工作会议纪要(电力部安生安96.49号)
4)防止电气误操作装置管理规定(能源部90.1110号)
5)华东电网防止电气误操作工作互查总结会会议纪要(华东电生处96.036号)
6)变电运行管理工作若干规定(省公司企业标准Q/ZDL24107001-2000A)
7)99年局防误工作会议纪要(杭电生99.067)
8)本所防误操作装置使用管理制度
18. 倒闸操作票的考核规定是什么?
答:本所按国电华东公司劳动竞赛的要求进行。
19. 对变电所设备标志有什么要求?
答:1)变电所现场一、二、三次设备均必须有规范、完整、清晰、准确的命名标志,包括端子箱、控制箱、电源箱等。
2)二次压板、端子、小开关、小闸刀、按钮等元件的命名必须字迹清晰,严格做到与典票、现场运行规程相一致。
3)多单元的控制屏、保护屏后应有明显的分割线,并表明单元名称。
4)控制屏、保护屏后每一单元的端子排上部,应表明单元名称。
全部回复(111 )
只看楼主 我来说两句-
老字号
沙发
表8-1 SF6新气质量标准表
2007-03-06 23:47:06
赞同0
-
老字号
板凳
491. 什么叫1min工频耐压试验?
2007-03-06 23:46:06
赞同0
加载更多杂质名称 暂行标准(质量比)
空气(氧、氮) ≤0.05%
CF4 ≤0.05%
水 ≤8ppm
游离酸(用HF表示) ≤0.3ppm
可水解氟化物(用HF表示) ≤1.0ppm
矿物油 ≤10ppm
SF6纯度 》99.8%
生物毒性试验 无毒
498. 《安规》中对SF6电气设备运行的监督周期是怎样规定的?
答:SF6 电气设备本身(气体质量和硬部件制造质量)是合格的,那么,运行的安全可靠性,在很大程度上将取决于安装和调试质量,以及怎样对SF6绝缘性能进行合理的监督。SF6气体到货后,通过质量检验可以保证货源质量水分含量不超过规定标准。但罐气后,如果设备组装条件不够完善,则机器壁上附着的水分,设备的固体绝缘及浇注物中间的水分,以及由于密封效果、填料不同透过的水分,经过一段时间运行后,它们可能释放出来,使得SF6 设备的含水量出现变化。因此,针对实际情况,必须对SF6设备中气体的质量进行监测。 依照《安规》第194条的具体规定,SF6气体的三个检验周期时间是:
(1)灌装后至投运前的一次总体检验,重点检验空气、水分和杂质含量。
(2)运行后以三个月为周期的含水量检验,一般应连续进行三次周期性检验。
(3)经过检验证明,SF6气体无变化,运行已经稳定之后, 则应转为以年为周期的含水量检测。当检验出气体成份有明显变化时,往往是质量和运行问题的反应,应按规定进行报告,必要时请专家诊断、鉴定或进行有关质量复核。
499. SF6电气设备泄漏有哪些危害?
答:SF6电气设备泄漏有如下危害。
(1)SF6气体虽然无色、无味、无毒,但它是惰性重度气体, 常沉积在低凹处地方,造成它所覆盖的处所与空气隔绝,表现为缺氧、容易污染环境又不易被清除。在工作场所中,当空气中的SF6气体泄漏含量超过一定数值时, 有害的分解物成份可能损害人身健康。
(2)SF6电气设备泄漏造成了SF6气体损失,气体纯度降低,水、酸和可水解和可水解物杂质成份增加,导致介质质量变差甚至不合格。泄漏也造成浪费,增重了运行维修工作量。
(3)SF6气体的绝缘介质强度与气体压力具有较大的关系。 只有使气压保持在设计规定的范围之内,避免泄漏,才能使电气设备达到或维持在设计的绝缘水平上运行。
500. 防毒面具是什么?
答:所谓防毒面具,是指在军事、抢险、工农业生产各种场合出现化工产品泄漏、有机物质燃烧等意外情况,环境空气被毒气、烟气污染时,为了保证抢救人员正常呼吸,吸入干净新鲜的空气而设计、制造的滤除空气毒污的面罩。
回复 举报
答:说过,电气设备的绝缘耐压水平是根据系统内、外过电压值综合比较确定的。对于220kV及其以下的设备, 要求把大气过电压限制到低于内过电压的水平很不经济。因此,对于试验电压应主要以内过电压为主,同时也考虑外过电压和长期工作电压的作用。用1min工频试验电压代替操作过电压进行试验,由于它作用时间长,对电气设备绝缘的考验更为严格。一般来说,只要设备能通过这种1min的工频耐压试验,则在运行中即使有内、外过电压发生, 也能保证其安全。对带电作业绝缘工具,按表6-15的规定施加工频耐压试验电压1min, 如不发生闪络、击穿或损坏现象,则认为它们的绝缘合格。另外,工频耐压试验操作调试都比较方便,是检验电气设备耐电强度的基本试验。
492. 5min工频耐压试验与1min工频耐压试验比较有什么不同?
答:述概念比较,5min工频耐压试验有三个不同:
(1)使用范围不同。5min工频耐压试验一般用于330kV及以上的超高压
电气设备的检验。
(2)试验时间不同。由于330k V及以上的电气设备绝缘水平主要取决于内过电压,而这些等级的设备(或工具)在运行电压和工频过电压作用下,内绝缘的老化和外绝缘的污秽性能发展成为放电、击穿闪络均需要时间过程。因此,通过反复地研究和试验,才确定了5min这个试验时间。
(3)试验电压相对较低。5min工频耐压试验电压是330kV系统中限制后的最大内过电压。以预防性试验为例,从表6-15中可以看了220k V级范围1min工频试验电压倍数最小是2(440/220),而330k V级范围5min工频试验电压倍数最大为1.16(580/500)最小为1.15(380/330)。这是因为如果用1min 工频试验电压代替操作过电压制定超高压设备工频试验电压标准的话,对绝缘要求太高,所以采用了这种限制后的数值,作为超高压电气设备的耐压试验项目之一。
493. 什么叫操作冲击耐压试验?
答:生产实践和研究结果表明,由于操作波对超高压设备绝缘的作用具有特殊性,它在绝缘内部的电压分布,与在雷电波和工频电压下的电压分布各不相同。因而,不能用等效工频电压代替内过电压的作用进行试验,而应该使用操作冲击电压来试验绝缘的耐电强度。这种使用冲击电压发生器产生标准的冲击电压波和电压值,来检验超高压电气设备在雷过电压或操作过电压作用下的绝缘性能的试验,就叫做操作冲击耐压试验。
494. 为了保证试验结果准确,《安规》中对试验设备作了哪些具体要求?
答:高压试验结果准确,符合国际电工委员会高压测量标准误差不大于3%的规定,在《安规》第175条中对被试品与试验装置的安放、连接等做了具体的、明确的统一规定,它的主要内容和意义在于:
(1)防止高压电极表面电场不均匀处发生游离,使放电特性分散,要求电极金属管直径不得小于300mm,并将被试品垂直悬挂。
(2)将接地极与地面的距离规范在1.0~1.2m之间, 接地极和接高压的电极采取缠以50mm宽金属泊的措施,以保证被试品与电极两端(极)接触合乎要求。
(3)为避免邻近效应对试品产生影响,规定了试品与周围物体间的最小距离。如单导线电极上试品之间最小距离不得小于500mm,两侧均压球直径不少于200mm,两球与被试品的距离不少于1.5mm。
(4)由于整体试验与分段试验结果存在明显差距,也为了考验被试品整体的绝缘耐电性能,使试验符合实际情况,要求被试品必须整根或整体进行试验。对高压电气试验现场进行上述规范,可以使试验条件趋于合理、标准统一,便于分析比较和总结交流。同时,这些规定数值是电业职工长期从事试验和研究得出的结晶。我们应认真学习,严格遵守,在实际工作中深入探讨,以求减少放电分散性,使试验结果尽可能反映被试设备的绝缘水平。
表6-15 绝缘工具的试验项目及标准表
额定电压(kV) 试验长度(m) 1min工频耐压(kV) 5min工频耐压(kV) 15次操作冲击耐压(kV)
出厂及型式试验 预防性试验 出厂及型式试验 预防性试验 出厂及型式试验 预防性试验
10 0.4 100 45 — — — —
35 0.6 150 95 — — — —
63(66) 0.7 175 175 — — —
110 1.0 250 220 — — — —
220 1.8 450 440 — — — —
330 2.8 — — 420 380 900 800
500 3.7 — — 640 580 1175 1050
495. 绝缘工具检查性试验条件的主要内容和意义是什么?
答:安规》第176条中指出“绝缘工具的检查性试验条件是:将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试验,每300mm耐压75kV,时间为1min,以无击穿、闪络及过热为合格。”
联系电气试验工作实际,理解上述条件的内容,其意义在于:
(1)绝缘工具的检查性试验与预防性试验是整体把关与分部考核的统一。因为它能够侧重于从局部进行强度考核。每75kV/300mm的试验电压, 大致等于出厂试验电压,更易于发现和暴露部件内存在的缺陷。
(2)检查性条件试验是一种分部试验的方法,因为试验设备少、操作简单,基层单位比较容易实施。而且,检查性条件试验对发现绝缘工具部件的绝缘缺陷,很有效。在进行绝缘工具的检查性试验时,须注意将工具分成若干段,以段为单位,定时间、定电压、按周期进行。
496.充装SF6气体时,为什么要对环境湿度提出具体要求? 充装时应注意些什么?
答:是SF6设备产生毒害物质的一个条件。如果SF6气体中含有超过规定的水分,当其湿度发生变化时,就可能凝结在固体绝缘表面使该面变潮,这时设备的沿面放电电压将显著下降。SF6 气体在电弧和电晕作用下分解生成的低氟化合物气体,假如没有水分子这个外部条件是不会生成SO2、 HF及其它有害物质的,从而也就可以避免由它们产生的设备腐蚀。所以,SF6 设备在充装气体时,必须严密措施防止水份进入。
(1)工作未开始之前,首先应测定现场周围环境空气相对湿度≤80%(即空气中水蒸汽密度和同温度下饱和水蒸汽密度比的百分值),这是限制空气含水具体示数。测定如不合格,则应采取措施或重选干燥晴朗的天气进行充装。(2)为使SF6泄漏气体及时排换,主尖在进行充装的同时开启通风机,认真遵守空气SF6含量不得超过1000ppm的规定。在工作开始后的一定时间内即应进行检测,并具体情况于中途再进行检侧。当出现SF6 气体含量增高或超过标准时,应随即对部件进行详细检查,查找原因并予以消除。
497. 为什么要对SF6新气进行检验复核?
答:6电气设备在我国的推广使用是近20年来的事。 对于充作绝缘和灭弧介质的气体,质量合格与否,是设备运行可靠性的关键因素。因此,应从气体货源、厂家质量、运输存放、灌装、运行和维护管理等方面,对它进行全面监督。
(1)新气到货,首先检验其批号,该产品的生产厂家应该是取得质量认证的合法厂家。其次,即使厂家检验是合格的,但气瓶在运输途中和出厂后存放的时间里,可能会出现多种影响气体性能变化的情况。如震动引起密封不良、泄漏、装罐日期过期等。这些只能靠使用单位现场检验把关。
(2)通过现场检验,可以确认厂家提供的质量检验单。它既是新气使用必备的原始技术数据,也是为以后运行中进行检验提供的可靠依据和参考数据。(3)使用单位的检验人员对每一批次到货的新气,都应按照质量标准(见表8-1)进行认真检验并把关。对存放半年以上的SF6气体,使用前应检测它的水分和空气含量是否符合标准。
回复 举报