新建筑防火规范条文理解求助
新建筑防火规范条文理解求助
新建筑防火规范第5.3.11“居住建筑的楼梯间宜通至屋顶,通向平屋面的门或窗应向外开启“
本条规范是强条,那么其中的”宜“如何理解?有选择余地么?
这里审查中心非让我的楼梯间出屋面,我该如何回复?
有谁知道审查不服时申述的方法?
各位大侠帮忙啊
发布于
2007-03-06 02:47:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
fivelang
宜是在正常情况下应该做,实在受条件限制时采取别的措施才可以不做。
2007-03-14 14:58:14
来自 PC
评论
举报
zhiweiabcd
首先你要是封闭楼梯间,其次你要是宿舍的话要满足宿舍规范中的4.5.2条规定,才行!这样楼梯间就不用通至屋顶!"宜"肯定是可以做也可以不做,审图公司无权强制执行,你最好和审图机构沟通一下,就会没事的,真要申诉你可以向当地建委申诉!
2007-03-14 13:30:14
来自 PC
评论
举报