请老师们一一指出,谢谢了,及如何的才正确

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • zhangpu_80
    zhangpu_80 沙发
    我遇见一种情况就是必须在第一步的时候就把抗震烈度输入正确,否则即使在抗震验算时输入了正确的烈度也没有用处!切记切记!!
    2007-03-23 14:34:23

    回复 举报
    赞同0
  • zhangpu_80
    zhangpu_80 板凳
    我遇见一种情况就是必须在第一步的时候就把抗震烈度输入正确,否则即使在抗震验算时输入了正确的烈度也没有用处!切记切记!!
    2007-03-23 14:33:23

    回复 举报
    赞同0
  • flying009
    flying009 地板
    我和楼上有点不同的看法,在我们进行完PMCAD前三项,要转如抗震演算的时候,只需要注意抗震烈度就可以了,场地土和抗震演算是没有关系的
    2007-03-21 23:11:21

    回复 举报
    赞同0
  • hsp0731
    hsp0731 4楼
    首先就是得通过抗震验算结果,抗震验算时不同的楼盖及布置(整体性)决定了采用刚性、刚柔、柔性理论计算。抗震验算时应特别注意场地土类别。大开间房屋,应注意验算房屋的横墙间距。小进深房屋,应注意验算房屋的高宽比。外廊式或单面走廊建筑的走廊宽度不计入房间宽度。应加强垂直地震作用的设计,从震害分析,规范要求的垂直地震作用明显不足。
    也得满足受压计算,一般根据抗震等级对承重窗间墙的最小宽度,承重外墙尽端到门窗洞边的最小距离都有要求,如果满足的话没有大的荷载都能算过去的!
    局部受压,梁支座处局部承压验算(尤其是挑梁下)及梁下梁垫是否需要(6米以上的屋面梁和4.8米以上的楼面梁一般要加)。支承在独立砖柱上的梁,不论跨度大小均加梁垫。与构造柱相连接的梁进行局部抗压计算时,宜按砌体抗压强度考虑。梁垫与现浇梁宜浇注在一起。局部承压验算应留有余地。
    板的钢筋一般不会有什么大问题的,如果没有大的荷载底部钢筋的一般都是构造,支座的负筋可能会大点!
    2007-03-16 21:35:16

    回复 举报
    赞同0
  • fql8848
    fql8848 5楼
    论坛上有不少关于砖混的结构设计,但都是只说了一两句,没到点子上,看的人也是一知半解,真希望大家在以后的回帖的时候可以发扬无私的精神,把问题具体话,不要泛泛而谈.
    2007-03-16 20:52:16

    回复 举报
    赞同0