土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ [设计]急!请教如何做大型配电室的通风设计?
本人初出茅庐,领导安排做配电室的设计,没有查到相关资料说明,希望各位大虾帮帮忙,非常感谢!

全部回答(22 )

  • wangyi_112
    配电室不用空调?我对电一点不懂,但是进去热的受不了就是这种天气,因为工程没竣工所以供电的部分还很少,要全部运作起来那不热死,干式变压器发热我不知道大不大,几百个低压柜发热没空调怎么行?
    就一个给离心冷冻机供电的柜子发热就够大了,我们这离心机电机一台就1000KW(1500RT的)。电气室设置了很多用6/13的7度温差冷冻水的柜式空调,空调侧吹,并设置了50CM搞左右的隔水槽,电气室里面绝对没水患。另外中间还加AHU提供冷却。另外40度左右如果没人算还凑合 但是会加速设备的老化吗?
    2008-05-18 11:02:18 来自 PC 评论 举报
  • zhaodi-1005
    电气措施3.9.2.9配电房要做排烟系统,我一般将这两个系统合起来设计
    2008-02-03 17:05:03 来自 PC 评论 举报
  • dlldll
    不需要那么复杂地去计算发热量了吧,那是老师教给学生的方法。设计的话按照换气次数算一下就可以了。我们一般高压配电还做事故通风呢,因为电气专业要求,我们就得做,否则我们可要承担责任了
    2007-06-12 09:22:12 来自 PC 评论 举报
  • qychen
    变压器的发热量是可以问厂商要的,再加上一些开关的发热量和要求的室内温度与室外温差的室内空气体积之各大概就的总的发热量,
    Q=(T1-T0)*XM3/H,求出X排风量即可,X1是要求温度/X0是送风温度。盘管风机可以,送回风管引入电室/水管托盘安装在室外即可。我是电气专业的也不太会!请各信多指教!
    2007-05-21 22:13:21 来自 PC 评论 举报
  • vincent_nk


    现在没有事故排风的说法,但不少人还在做,习惯了
    呵呵,存在的就是真理
    2007-03-25 10:40:25 来自 PC 评论 举报