土木在线
资料
论坛
课程
软件
会议
规范
APP
产品
直播
VIP会员免费下载全站千万资料
距离会员到期还有
30
天
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
建筑结构
\
地下室设计
\
地下室为什么外墙设置双墙?
地下室为什么外墙设置双墙?
本人现接触的一个商业项目,正经历扩初过程,在审图的时候发现结构图中地下室外墙为双墙,据设计院的人解释因为嵌固端的缘故,但是在查找规范的过程中,并没有找到有这个要求,请高人指点。为什么要设置双墙(其中一道是人防墙)?哪本规范有要求?如何理解?谢谢!!!
发布于
2012-09-04 17:35:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
easyshifei
这个是因为要满足地下室顶板作为上部结构的嵌固端 需要满足地下室一层刚度大于地上一层刚度两倍的原因,由于有地下室外墙的存在 一般都能满足要求,实在不满足 可以增加墙的厚度
2012-09-07 14:37:07
来自 PC
评论
举报
9-410
看看是否是功能要求,人防等的需要。
2012-09-07 12:30:07
来自 PC
评论
举报
hwqlovemjs777
人防水池要求双墙
2012-09-06 15:09:06
来自 PC
评论
举报
szatuzai
多年前曾经做过一个项目,是某银行的区域总部,地下室是保险库,设置的是双层墙,墙内还加了钢板;还有就是生活水池,池壁必须与侧壁脱开,想不出还有其它什么需要做双层墙的了。楼主可否贴一张图上来看看。
2012-09-06 13:26:06
来自 PC
评论
举报
winterluoto
楼主把问题说的清楚一些,最好有图。不好妄加评论
2012-09-05 14:57:05
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(9条)
相关推荐
lizi3981985
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
16
回复
182
粉丝
1
+ 关注
私信
地下室设计
返回版块
4.64 万条内容 · 244 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )