土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室为什么外墙设置双墙?
本人现接触的一个商业项目,正经历扩初过程,在审图的时候发现结构图中地下室外墙为双墙,据设计院的人解释因为嵌固端的缘故,但是在查找规范的过程中,并没有找到有这个要求,请高人指点。为什么要设置双墙(其中一道是人防墙)?哪本规范有要求?如何理解?谢谢!!!

全部回答(9 )

  • easyshifei
    这个是因为要满足地下室顶板作为上部结构的嵌固端 需要满足地下室一层刚度大于地上一层刚度两倍的原因,由于有地下室外墙的存在 一般都能满足要求,实在不满足 可以增加墙的厚度
    2012-09-07 14:37:07 来自 PC 评论 举报
  • 9-410
    看看是否是功能要求,人防等的需要。
    2012-09-07 12:30:07 来自 PC 评论 举报
  • hwqlovemjs777
    人防水池要求双墙
    2012-09-06 15:09:06 来自 PC 评论 举报
  • szatuzai
    多年前曾经做过一个项目,是某银行的区域总部,地下室是保险库,设置的是双层墙,墙内还加了钢板;还有就是生活水池,池壁必须与侧壁脱开,想不出还有其它什么需要做双层墙的了。楼主可否贴一张图上来看看。
    2012-09-06 13:26:06 来自 PC 评论 举报
  • winterluoto
    楼主把问题说的清楚一些,最好有图。不好妄加评论
    2012-09-05 14:57:05 来自 PC 评论 举报