guoliu_6
沙发
不好意思,手机拍照,效果差点,是这样,一条3X185铝芯电缆,在电缆沟进水后开启设备时,空开动作,摇测电缆,三相通,三相接地,打开电缆沟检查,发现中间做的电缆中间头完好,而且头子在干处,无进水,仔细检查,在距离投头子两米处,电缆有裂纹,安排民工拽出,电缆外皮脆裂,脱落,大概这样的情况有5米,其余电缆完好,打头子处理摇测恢复正常,问题是:发热为什么整个电缆只有5米损坏,为什么头子不发热,此电缆无过流现象。
2007-03-03 21:43:03
赞同0
-
guoliu_6
板凳
一条185的电缆,中间出现绝缘脱落,其他部位完好