土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 【请教】请教该图片中焊接钢管与接线盒的连接是否正确

【请教】请教该图片中焊接钢管与接线盒的连接是否正确

发布于:2012-09-03 13:21:03 来自:施工技术/工地图片 30 25656 [复制转发]
照片中焊接钢管先与一个好像是KBG管用的杯疏连接,再与接线盒连接,接地跨接的话还没焊接。我问工地上的安装负责人这个应该是两种不同材质了,不能一起用的吧,但是他说现在工地上都这么做,大伙来看看这样可以么。

[ 本帖最后由 wangyage1986 于 2012-9-3 13:26 编辑 ]

IMAG1032.jpg

全部回复(30)

只看楼主 我来说两句
  • 造价工作者

    KBG和JDG都不需要跨接线

    2022-02-14 16:58:14

    回复 举报
    赞同0
  • co1424058654466

    学习下


    2021-10-26 15:11:26

    回复 举报
    赞同0
  • wjk1989
    wjk1989 地板
    挖个坟,最近在工程中也遇到这种了。。开始问施工方这是什么管子,对方说SC管,然后看到这样子JDG的接头,人家又改口说是JDG管。。忽悠得一套一套。。
    2017-03-07 09:29:07

    回复 举报
    赞同0
  • ls1208
    ls1208 4楼
    23楼、25楼说的比较全面,图片上的确不合规范,这样的话,就需要跨接地线了
    2014-12-18 11:25:18

    回复 举报
    赞同0
  • isaiahwu
    isaiahwu 5楼
    KBG和JDG都不需要跨接线