水冷机组高压报警找不出问题

发布于:2012-09-03 10:39:03 来自:暖通空调/零基础学地暖 26 3685 [复制转发]
碰到一个问题,请师父们帮忙分析下,一台新的10匹水冷冷水机组,开机1分钟就会出现高压报警,报警设定值为:2.5Mpa,开机时检查,冷却水水流量正常,冷凝器很烫,冷却水进出温差很小,冷冻水温在27度时,低压为0.7MPA,高压在1分钟内上升到2.5MPA报警,压缩机电流在18.5A,冷凝器拆开看过都挺干净,现在我在想会不会冷却水在冷凝器里走短路了,进水后就直接出去了。请师父们帮小弟分析下,非常感谢!

全部回复(26)

只看楼主 我来说两句
  • yandongzhi
    yandongzhi 沙发
    还没找到原因吗?
    2012-09-21 16:46:21

    回复 举报
    赞同0
  • gsbo88
    gsbo88 板凳
    要除水垢
    2012-09-19 19:49:19

    回复 举报
    赞同0
  • ouyang787
    ouyang787 地板
    我们这个夏天也碰到好多台出现这个问题,不过我们这的现象是整个冷却水管路结垢严重影响换热,最后用力垢剂将管路全部清洗了一轮全部好了.
    2012-09-19 09:08:19

    回复 举报
    赞同0
  • ychpu
    ychpu 4楼
    楼主你好了吗?找到什么原因了没,找到了,分享下
    2012-09-17 10:30:17

    回复 举报
    赞同0
  • lysong1020
    lysong1020 5楼
    冷却水走短路的可能性极小,若是的话,只可能是空气存在于冷凝器中。
    先排除空气再试试。
    你说的冷却水温差很小。温差到底多大?
    经验判断的话,若温差很小极小,或者温差很大,那都是水路问题。要么水堵,或者水流量少了。
    还有你应该判断高压开关以及电气部分,是不是正常的。
    2012-09-16 20:34:16