请教:
我正在调试的一个1000吨/天的污水处理站,采用的是生物接触氧化+斜管沉淀 工艺,出水NH3-N为0.2左右,其他指标都很低,但是出水总氮比进水总氮高,进水为16.5,出水为19.4.请问出现这种状况的因素有哪些?
同时我负责调试的还有两个工程都出现同样的问题.请教大虾给予赐教.

全部回复(26)

只看楼主 我来说两句
  • hming1983
    hming1983 沙发
    不过既然是总N,那么如果处理效果不好! 出水的总N含量也应该不高于进水啊! 因为除了进水中喊有N,外界并没有N源可以释放N进入出水啊!
    2009-07-01 10:47:01

    回复 举报
    赞同0
  • opeal
    opeal 板凳
    应该5楼正确,是说总氮,所以与有没有除氨氮没有关系,时间差而已。
    2007-10-27 22:21:27

    回复 举报
    赞同0
  • oulittlepig
    oulittlepig 地板
    我觉得重要问题是没有回流。
    需要回流污泥,以便达到脱除氨氮效果好,且总氮达标排放。现在的污水排放标准强调了控制总氮的排放量。
    2007-08-31 15:10:31

    回复 举报
    赞同0
  • shnbowa
    shnbowa 4楼
    1、该工艺没有脱氮功能。
    2、进水和出水不是同步水样
    3、分析误差
    4、控制好DO和sv
    2007-08-30 09:52:30

    回复 举报