土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ [设计]水管上使用金属软接的疑问?

[设计]水管上使用金属软接的疑问?

发布于:2007-03-01 09:51:01 来自:暖通空调/专家热线 12 11391 [复制转发]
马上要做的一个案子,在冷热水管道上主管道20米就加了两组金属软接
接空调箱支管上也各有软接,感觉好像太多了一点
但设计说有伸缩缝,
想请教一下各位对使用金属软接的使用规范上的要求是怎么样的?
过伸缩缝就必须要加还是有其它尺寸或长度要求?

全部回复(12)

只看楼主 我来说两句
  • skygirl368
    skygirl368 沙发
    学习了,金属软接是防震的吧
    2010-05-31 13:39:31

    回复 举报
    赞同0
  • somebody665
    somebody665 板凳
    柔性软管过伸缩缝时,两端距隔墙不宜小于100mm。
    2007-03-14 10:09:14

    回复 举报
    赞同0
  • somebody665
    somebody665 地板
    规范要求

    管道与设备连接必须使用柔性连接,这与管道的长短无关。目的是,阻隔机组的振动传递与管道。
    2007-03-14 10:06:14

    回复 举报
    赞同0
  • wmin1227
    wmin1227 4楼
    有伸缩缝的话,一定要有补偿器,连接机组也是一定要的,这不能看数量。至于长度,没有规定。按照厂家的规格就可以了。
    2007-03-02 20:12:02

    回复 举报
    赞同0
  • hua_rf
    hua_rf 5楼
    图纸如下
    2007-03-02 15:35:02

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(12条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!