工地现在要做基础接地了,我以前还没有做过,现在有以下几点疑问:
1.这种桩具体叫什么桩?
2.是不是所有的桩都要焊接?
3.图4中管桩中心的钢筋笼要不要跟周围的桩焊接起来?
4.如图3,是不是每个桩任选2根周边的钢筋焊接?假设是,2根筋全都焊到下层筋上,然后上下层筋焊通,还是2根筋分别焊上下层筋,然后上下筋焊通?
5.基础钢筋网是不是只要将圈梁钢筋焊接成整体通路就行了?
6.柱子上的引下线2根钢筋从哪里焊接引出?
本人初次做工程,真心求教,如有这方面的图片或资料等可参考更好,希望以后多跟大家学习交流,不胜感激

[ 本帖最后由 xishuiyuanliu 于 2012-8-31 20:46 编辑 ]

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg

  • 535765
    535765 沙发
    我也不太懂,我把我知道的告诉你,希望能帮助到你:
    1.PHC管桩,即预应力高强度混凝土管桩。
    2.你说的焊接是指图中表示的桩帽焊接的钢筋还是地梁钢筋?如果是桩帽焊接钢筋那么这个钢筋应该是土建里起锚固作用的钢筋,锚固到钢筋笼里。土建方面应该是需要焊接的。
    3.图中钢筋笼应该是土建中为了达到承载力度加进去的钢筋笼,后面需要浇筑混凝土,如果说焊接的话可能也是起固定作用的吧。
    4.做接地的话应该是随便选两根就可以的,因为桩帽是和桩钢筋连接卯到一起的,只要和桩帽良好的连接起来就可以了。上下层钢筋是指梁钢筋吗,如果是梁钢筋全部焊到上层或下层都可以,如果上下错开后面用圆钢连接就可以了。
    5.基础钢筋网没有必要全部连接,根据图纸标注进行连接就可以,主要是接地和等电位点联通。
    6.柱子的两点与梁连接就可以了,只要附近有与桩连接良好的接地点就可以。
    附上一条:有些地方预制管桩不能完全打进土层,需要截掉一部分桩,那么没有桩帽的情况下接地是需要将桩钢筋敲出进行连接的。