土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 我做的第一个地暖设计,大家提点意见。

我做的第一个地暖设计,大家提点意见。

发布于:2007-02-17 10:41:17 来自:暖通空调/采暖供热 67 3832 [复制转发]
小弟做的第一个地暖的活。。做的很粗糙。。。我原来在坛子里面也问过大空间伸缩缝的布置问题,请各位看看我的一层伸缩缝布置是否合理。。是不是布置得太多了。希望大家踊跃提出宝贵意见,小弟在这虚心学习了。。谢谢。

还要说明的是这是个节能建筑。外墙做了保温。所以还有一个疑问就是对盘管间距的确定问题。。一直也很犹豫。现在都实行节能了。。负荷本身就很小。。按规范后面的数据表格选择间距。。最大的300 的热指标也大很多。。到底怎么确定呢?

即使不全按保温算。。好像规范后面的热指标也是很大的阿。。您是怎么确定这个问题的呢。是按照经验吗?离外墙近就布置的密一些,远就布置的间距大一点?

如果按照节能的话,考虑到本身房间的遮挡系数,那300的间距就应该满足要求了吧。。还用得着负荷计算吗?

还有一点就是对于大空间布置,看看我图纸上面的伸缩缝布置得是否合理,是不是太多了。。我不知道布置成网格形式是否合理。


1171680072879.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(67)

只看楼主 我来说两句
  • liujin1984
    liujin1984 沙发
    还没做过地暖呢
    学习学习谢谢:victory: :victory: :victory:
    2009-03-05 12:47:05

    回复 举报
    赞同0
  • chenfengjian2008
    为什么没标盘管的间隔尺寸啊,你说外面密,里面疏,具体尺寸要给出,标上去,施工方看着也方面
    2009-02-26 09:32:26

    回复 举报
    赞同0
  • tangtang365
    tangtang365 地板
    下来看看,绘制盘管用鸿业画,很方便地
    2008-04-25 15:35:25

    回复 举报
    赞同0
  • qinzhimeng
    qinzhimeng 4楼
    八楼的大哥,你的资料是从哪里弄的呢?
    2008-04-17 08:30:17

    回复 举报
    赞同0
  • minyan11
    minyan11 5楼
    相差10%。(使用比例分水系统例外)
    2008-04-12 19:09:12

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(67条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.23 万条内容 · 395 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪种塑料能用做脱硫除尘设备的给水管啊?

PVC\PPR\PEX或者其它的聚合物,哪种能用做脱硫除尘设备的给水管啊?要求承压能力要好防酸、防碱、内壁不结垢容易拆卸韧性要好有没有这样的先例,请各位指教了

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10