土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室防水底板最小配筋率问题

地下室防水底板最小配筋率问题

发布于:2012-08-29 16:41:29 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
刚进甲方工作,一个项目,两层地下室,地下室抗浮水位高差6.9m,桩基础配防水底板做法,底板厚450,C30,三级钢。
设计院做出来用14@150双层双向通长(配筋率2.28%),板底再附加支座钢筋。
但我算出来双层双向可用12@150(配筋率1.67%),程序计算裂缝也能达到0.2mm以内,砼规8.5.2 卧置于地基上的混凝土板,板中受拉钢筋的最小配筋率可适当降低,但不应小于0.15%。
但设计院说此条不适用于防水底板,只适用于筏基等天然基础。
最后设计院还是坚持他们的做法。
各位有何看法?

全部回复(62 )

只看楼主 我来说两句
  • ylsnghs
    ylsnghs 沙发
    我也承认我的要求有点苛刻了,换做我也会把配筋率控制在0.2%。
    但规范规定C30配三级钢的受弯板,配筋率按那个0.45的公式计算可以低至0.178%。
    具体你们看砼规8.5.1注2
    别看配筋率相差不了多少,但地下室面积达到一万平的话,能省下不少的板钢筋了。
    2012-08-31 14:32:31

    回复 举报
    赞同0
  • ylsnghs
    ylsnghs 板凳
    额,可规范没有具体说明非要作为基础的混凝土板才可用0.15%配啊。
    2012-08-30 14:11:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多