土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 外墙保温方面问题,有知道的高手进来看看,谢谢咯。
外墙保温底层厚度为14mm,中空玻化徽珠为40mm,面层为:10mm厚抗裂砂浆与电焊网。现在我们检查出来施工方中空玻化徽珠施工厚度为20-30mm,明显与设计不符,现在要求施工单位增加厚度,施工方以套模数问题,说如果增加厚度,就会影响外墙贴面砖的模数。但是却与设计厚度不符,你们有知道的说一下,我现在就这样默认了可以吗?

全部回答(12 )

  • 海风也许
    施工方想省事呢
    2017-05-04 20:33:04 来自 PC 评论 举报
  • 甲方施工员
    和外墙砖模数没有关系吧,施工单位解释说基层平整度不够我在保温的时候找了下平,有的厚了点有的薄了点这还说得过去。
    2012-09-06 10:43:06 来自 PC 评论 举报
  • hihidege
    说外墙砖的模数那是在忽悠你,如果厚度不达标,最后节能测评不达标,怎么办,打谁的板子,施工方肯定有责任,你设计签字同意了,也跑不掉
    2012-09-06 10:19:06 来自 PC 评论 举报
  • cyj16818
    布置建筑主、
    2012-09-05 17:54:05 来自 PC 评论 举报
  • zhangxv_93
    同问啊
    2012-08-31 15:20:31 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(12条)