土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变配电房里电缆沟深度怎么确定的

变配电房里电缆沟深度怎么确定的

发布于:2012-08-29 09:22:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我看我师傅给的都是800的深度?而看别的书上写的都比这个要深,请问有什么书可以参考吗?你们是怎么定的,谢啦?

全部回复(88 )

只看楼主 我来说两句
  • zhouliuzx
    zhouliuzx 沙发
    我认为是跟冻土层厚度和电缆层数有关,比如冻土层是800,加电缆进线留的钢板高度就是电缆沟深度。这样电缆正好进来,不用上下翻。而钢板高度是跟电缆层数有关的,电缆层数又是由电缆沟宽度和电缆截面决定的。例如冻土层是800,电缆肯定埋在800以下,电缆沟宽度600,排大电缆,留150的套管,一层也就排三根,要是7根进线就得排三层了,钢板高度就是150*3(套管高度)+300(套管间间距和)。电缆沟就得做到一米五了。800+150*3+300=1550
    2017-03-08 18:16:08

    回复 举报
    赞同0
  • qch12345
    qch12345 板凳
    根据电缆多少和弯曲半径来确定大小
    2014-11-25 16:53:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[求教]tt系统的技术革新

请教一下tt系统革新的内容,最好有图

回帖成功

经验值 +10