本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-6 20:53 编辑
简要说明:本工程采用φ48×3.5mm 钢管搭设双排落地脚手架,脚手架的步距h=1.8m,立杆横距b=0.80m,纵距为la=1.4m,内立杆离外墙皮距离a=0.20m,横向水平杆间距c=0.70m。由于建筑高度小于24m,因此连墙件可采用φ8拉筋和φ48x3.5mm钢管顶撑配合使用的附墙连接方式(即采用一拉一顶),按一层三跨设置,即垂直间距3m,水平间距4.2m,为了确保施工期间的安全,脚手架外围全部采用密目式安全网封闭。
文件格式:Word
文件大小:237 KB
[
本帖最后由 sccbjs 于 2012-8-28 17:38 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
sccbjs
沙发
一、工程概况
2012-08-28 17:37:28
赞同0
加载更多二、编制依据
三、外脚手架搭设设计
四、脚手架设计计算
五、外脚手架搭设方法
六、脚手架搭设注意事项
七、使用材料要求
八、搭设参数
九、搭设技术措施
十、脚手架拆除的安全技术要求
十一、施工安全保证措施
十二、脚手架的防雷措施
十三、事故应急救援方法
回复 举报