我们要利用热电厂的废热来利用离心机提升后的热水来给小区供暖,欢迎同僚多提宝贵意见.
蒸发器侧进水:30度,水温要求降到22度.水温要保持恒定(比较困难)
冷凝器出水约:60度
总制热量约:35MW
费水水量大约为6000M3/H
注:该项目为建设部在热电厂推广节能项目,还请各位多多建议,尤其是系统运行管理方面.
给住宅区供热水,如果温度损失大的话,就可用辅助加热.
具体地说:原理:将废热变为低品热水进入离心机的蒸发器侧,经过压缩机提升后出热水.
但进水温差要恒定,如果用流量来调整的话会给冷凝器出的热水温度变化太快,从而影响供热.
另,我看了一下压焓图,如果出60度的热水的话,那么R134A的压力近20KG,压缩机能受了吗?
由于本项目马上要招标了,很多技术不太适合公布,希望可以在投标结束后一起分享.
感谢关注!
基于广大用户反馈,论坛附件下载策略全新上线,下载券全站通用,请放心下载 。
全部回复(21)
只看楼主 我来说两句我不同意你的说法,锅炉的炉膛温度可以在900度左右,而出水温度可以在60左右,
换热器完全可以满足制冷剂在蒸发器侧的温度要求。
回复 举报
采用的是大庆炼化公司30度的工业循环水,流量6000立方米/时,设计供热面积180万平方米。
06年当年实现供热面积56万平方米。
经过一个采暖期的运行,效果良好。
我有幸参加 楼主可以和我联系: QQ-285546619
邮箱:suncaipeng2004@yahoo.com.cn
回复 举报
1、适用的热泵机组;我们有一款机器完全针对余热回收设计的;你说的工况是这款机组的标准工况;效率为5.8;
2、输送泵耗的问题,定性和定量都做过这样大型项目;
3、系统设计,是单热源还是多热源;经济性比较;
4、水质处理,直接式系统和间接式系统的技术、经济比较;
5、热泵机组的部分负荷效率问题;
6、供热调节的问题,质调节、量调节;
7、供热循环水水泵泵耗的节能问题;
我们做过几个类似的大型项目,上面的问题都有较深的研究;
楼主可以和我联系:msn:bjhqxy@hotmail.com
回复 举报
冷凝器出水约:60度
总制热量约:35MW
费水水量大约为6000M3/H
总制热量35MW指的是什么?
Q=cm(t2-t1)=4.187*6000/3.6*(30-22)=55826KW=5.5万KW,是这个吗?
回复 举报
人家要求是把水温提升到60度,你先把水温降下去再升上去不是很浪费?想想办法如何把蒸发压力降下去.
回复 举报